住宅独立配电房的接地与建筑物的基础接地距离应为多少?
住宅独立配电房的接地与建筑物的基础接地距离应为多少?
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-17 09:00 编辑
变电所的接地装置,其作用有电气保护(含变压器中性点的工作接地)和防雷保护;
建筑物的基础接地通常只是防雷接地,与上面的接地在规范上要求并无多大出入,所以,没有距离上的要求。
如果建筑物接地有电子元件的抗干扰接地,它要求电气系统的杂波不让侵入,且要求接地电阻不大于1欧,这个接地装置与电气系统的接地装置应保持一定的距离(在偶的印象中,好象是不小于6米)。
电子元件的抗干扰接地,应是独立的接地装置。