混凝土楼板负弯矩力筋被割断如何处理
co1448803576680
2015年12月16日 15:21:52
只看楼主

在现浇混凝土楼板施工完成后,由于工人未按规范施工,造成负弯矩力筋漏出砼表面的情况,工人为了掩盖过失,私自将钢筋锯断后用混凝土遮盖,有的楼板有一两根,有的多达5-6根,现在该如何处理,焊接上断筋可以么?会不会对混凝土楼板的承载能力造成影响?

在现浇混凝土楼板施工完成后,由于工人未按规范施工,造成负弯矩力筋漏出砼表面的情况,工人为了掩盖过失,私自将钢筋锯断后用混凝土遮盖,有的楼板有一两根,有的多达5-6根,现在该如何处理,焊接上断筋可以么?会不会对混凝土楼板的承载能力造成影响?
co1448803576680
2015年12月16日 17:23:15
2楼
顶一下 请专家给分析一下
回复
jszxwsw
2015年12月17日 07:56:39
3楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
大小光头强
2015年12月17日 08:15:34
5楼
焊接断筋倒是可以 但是不能太多吧
回复
co1450311544860
2015年12月17日 08:24:27
6楼
焊接就可以啦,没啥大问题
回复
无间道
2015年12月17日 08:41:24
7楼
做加固补强处理。
回复
偷地雷的
2015年12月17日 10:20:50
8楼
你就是楼板的上铁筋断了,也就是固定端变成了简支或者更惨的受力情况,不是简单焊接的问题,还得补强啊,加断筋的3/4以上补强。
回复
tongkuai456
2015年12月17日 11:29:20
9楼
这施工质量,快去查查梁柱的让割了没
回复
两个苹果
2015年12月17日 14:19:42
10楼
tongkuai456 发表于 2015-12-17 11:29 这施工质量,快去查查梁柱的让割了没确实,这种施工啊。。。早就该淘汰
回复
icywindc
2015年12月17日 16:15:30
11楼
5、6根影响不大的,特别是如果设计按弹性计算的就更没有影响了。
回复
niuch403
2015年12月18日 16:36:14
12楼
有影响,建议局部补强
回复

相关推荐

APP内打开