求助!!在有负二层的情况下,10kV配电房在负一层,设备基础怎么做
骑猪的神圣骑士
2015年12月16日 14:21:44
只看楼主

如题,地下共有负二层,配电房在负一层,设备基础怎么做。如果不方便做设备基础,是否可以考虑用上进上出线方式,10kV高压柜为共箱式负荷开关柜,这样可不可行,0.4kV低压出线采用GGD柜 能否也使用上进上出线方式。希望各位大神指点一下,

如题,地下共有负二层,配电房在负一层,设备基础怎么做。
如果不方便做设备基础,是否可以考虑用上进上出线方式,10kV高压柜为共箱式负荷开关柜,这样可不可行,
0.4kV低压出线采用GGD柜 能否也使用上进上出线方式。希望各位大神指点一下,
免费打赏
lingxuct
2015年12月16日 16:06:06
2楼
请问:地下一层的层高是多少(米)?

往上的电缆井道是否直通配电室?

因配电室内设备最重的是变压器,也不过3T,可用100的槽钢(二根背靠背焊接),在地面上找平。

开关柜也可以用100的槽钢(单根就可以)做成梯子状,注意梯子档是两台柜子的共同受力处,尺寸要测量正确。
回复
骑猪的神圣骑士
2015年12月16日 16:21:51
3楼
ccc___ 发表于 2015-12-16 16:06 请问:地下一层的层高是多少(米)?往上的电缆井道是否直通配电室?感谢区管的回答, 负一层的层高5m,业主要求采用电缆桥架在负一层走线;共配置两台630kVA干变, 这个梯子状是指倒着的梯子装吗?梯子档就是两个柜子的受力的地方, 这个槽钢是直接固定在地上,还是需要抬高一定的距离呢?接下来想咨询下这个10kV共箱式复合开关柜是不是只能下进下出,GGD柜能否上进上出呢?万分感谢
回复
lingxuct
2015年12月16日 16:55:53
4楼
层高有5米,就可以把基础槽钢做的高一点(离水泥地面550吧)?

变压器下面可以用水泥基础,钢板埋入基础中。

其他不放东西的地面可以做活动地板。
回复

相关推荐