地库梁配筋 使用AST心得
gaogao.888
gaogao.888 Lv.3
2015年12月15日 22:02:45
只看楼主

使用后说些见解,但由于初次使用 所以只谈个人感受:项目三级抗震地下车库,有覆土有消防 首先:pkpm计算完成后,就用了AST的读入计算总信息,查出相关超限,方便快捷,这点给个赞, 正式开始前作如下准备:1、生成梁截面和梁配筋值图、切记重新计算后最好重新生成下;2关掉杀毒软 件,能关就关吧,电脑高手可不管,只需添加杀毒信任;3、保证自己的AST软件最新,因为软件在不断完善。 其次: 地库AST梁配筋心得大概以下几点:

使用后说些见解,但由于初次使用 所以只谈个人感受:项目三级抗震地下车库,有覆土有消防
首先:pkpm计算完成后,就用了AST的读入计算总信息,查出相关超限,方便快捷,这点给个赞,
正式开始前作如下准备:1、生成梁截面和梁配筋值图、切记重新计算后最好重新生成下;2关掉杀毒软 件,能关就关吧,电脑高手可不管,只需添加杀毒信任;3、保证自己的AST软件最新,因为软件在不断完善。
其次: 地库AST梁配筋心得大概以下几点:
1、一下几步要注意:第一步,参数设置,AST里面的参数设计也是严格按着规范来选择,既有开放性,又有严谨性,比如半框架梁,自定义配筋……关于参数设置的详解请看它自带的帮助文件,很清晰,第二步,切记额,重要的是说三遍:调整好字高,搞清楚自己的出图比例,选择好配筋图层,第三步,最好按照自己单位的配筋习惯,选择好通长筋和底部配筋习惯,比如通长筋地库一般选取直径25mm起。
2、开始生成时,担心软件会崩溃,最后软件稳健走到最后一步,AST梁配筋生成,此时是放在原计算文件下的,所以查找便捷,这时候,只是在pkpm模板图下生成的,难免会与实际不一,比如偏心,后期各别梁配筋的文字位置需要调整,调整的时候注意字高和间距,最好使用“拉移随心”插件节省些时间,地库分图最是麻烦,有时主梁和次梁都要分两张图出,所以最好做成块,调整模板版图才方便。
3、由于地库的梁布置常常是井字形式布置,这时候主梁配筋的加密区是个棘手的问题,因为pkpm计算出的数值,常常是被井字切成三段的时候,很难区分到底哪些范围是加密区,所以我们院的处理方式是"只有中间段才是非加密区",这样AST的箍筋配置需要修改非加密区的数值,工作量不大,但仍需注意。
4、端头配筋,也许是可能由于我初次使用,端头配筋,不论是KL还是CL都会有些奇怪异常,有时满足1/4规范和计算配筋就够了,但是AST可能是由于考虑通长筋的和箍筋肢数的情况,配置出异常的结果,如果你配筋遇到了,注意修改!
5 、设置好通长筋,自定义好底筋,自定义好上部筋(我的是默认的),就可以生成了,这个绝对是大大节省时间,这么说吧 加上我修改调整,替换模板图,分图,总共两天时间就送校对了,老总还是比较认可的,甚至和我讨论了可否优化自定义配筋,使其更加符合我们院的做法,还有再是把一些上部筋和下部筋再琢磨出更好的符合规范的方式,以便同事也可按此节省时间。以下附上我的校对图纸: