三相直接式电能表除了接ABC相线之外,表上还有零线孔2个,两个的具体作用?我们一般只接一根6平方蓝线,出线直接从零排上取,那么这样来说是不是那两个孔就有一个多余呢?
三相直接式电能表除了接ABC相线之外,表上还有零线孔2个,两个的具体作用?我们一般只接一根6平方蓝线,出线直接从零排上取,那么这样来说是不是那两个孔就有一个多余呢?
2楼
那根零线孔是电表的工作零线,负载零线直接从N排上接,没有问题
回复
3楼
同意楼上的,进表的N导体。
就是电度表电压线圈的星形点的引线,就是提供一个稳定的相、N电压。
如果三个电压线圈都是正常的,不接也可以计量。
回复
4楼
苦逼电气工 发表于 2015-12-14 10:15 那根零线孔是电表的工作零线,负载零线直接从N排上接,没有问题那三相直接式电能表为什么还要两个接线孔呢?一个就足够了,N线有必要还要从表里出来吗
回复
5楼
江西华健电力工业有限公司专业生产电子式电能表,多用户电能表,导轨式电能表,数显电力仪表系列。
QQ2880308229 18857007888 0799-3609777
回复
6楼
不建议零线电流经过电能表端钮,因为这样断零机率大大增加。其实,在单相表上零线经过端钮盒也是存在问题的。其目的主要防止利用零线漏计电量。这在正确接线情况下(相线零线不互换),应该是没有机会的。
三相四线表更不能零线不接。因为三个电压元件的参数要做到完全一致是困难的。感应式电能表经过误差调整磁路会有所改变,数字式电能表工作电源输出元件参数不同,都可以使三个电压元件阻抗有差异。不接零线导致;Ua+Ub+Uc=Uo ,这个 Uo 就是电源和计量电压之间的中性点电压位移,产生计量误差。
回复
7楼
又学了点东西,感谢楼上各位。
回复
8楼
路过了,学习学习呵呵
回复
9楼
路过学习了
回复
10楼
看看不说话
回复
11楼
那根零线孔是电表的工作零线,负载零线直接从N排上接,没有问题
回复