2014版防火规范,5.4.12.8,5.4.13.6:要求 建筑采用自动喷水灭火系统,那么柴油发电机房、锅炉房等设备房 也要采用自动喷水灭火系统,这条如何理解
2014版防火规范,5.4.12.8,5.4.13.6:要求 建筑采用自动喷水灭火系统,那么柴油发电机房、锅炉房等设备房 也要采用自动喷水灭火系统,这条如何理解
12楼
放水发电 发表于 2015-12-18 09:38 规范这条很不合理,非常不合理!!!柴油燃烧时喷水会加大火势恩 我现在采用的是设水喷雾 觉得直接上普通自动喷洒起不到好作用
回复
13楼
这样明确了我觉得对设计人员来说更好把握。
回复
14楼
我和我们院电气的讨论过。这个虽然用水喷有点不合理。但是考虑到柴油发电机房的面积小,设备成本不高,而且使用机率不多。所以如果单独设立气体的话是有点不合适的。所以现在规范是提出建议使用自喷,不过我仍然觉得使用水喷雾可能更加合适一点
回复
15楼
这个要用气体灭火的,柴油不能直接用水来灭
回复
16楼
谢谢楼主分享,观念一下转过来不易,我上次柴油机房设置喷淋了,然后被否了,看来还是很多人困惑的。
回复
17楼
个人理解,是说用自动喷水灭火系统,不一定是用自动喷水灭火系统,水喷雾灭火系统也是属于自动喷水灭火系统的一种,所以个人理解,指的应该是水喷雾,或是细水雾。
回复
18楼
依据规范条文,应该是自动喷水灭火系统。
回复
19楼
额。。。。。。。,不是很懂
回复
20楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
21楼
那按照规范是不是发电机房里面做喷淋,而储油间做气体灭火呢
回复