2014版防火规范,5.4.12.8,5.4.13.6:要求 建筑采用自动喷水灭火系统,那么柴油发电机房、锅炉房等设备房 也要采用自动喷水灭火系统,这条如何理解
2014版防火规范,5.4.12.8,5.4.13.6:要求 建筑采用自动喷水灭火系统,那么柴油发电机房、锅炉房等设备房 也要采用自动喷水灭火系统,这条如何理解
2楼
不是已经明确了吗?加喷淋呗
回复
3楼
和整个建筑的自喷系统一样 设置喷淋就可以
回复
4楼
新规范出来以后,消防队要求新建项目都设置喷淋了。
回复
5楼
和整个建筑的自喷系统一样 设置喷淋就可以
回复
6楼
jws6805 发表于 2015-12-13 20:34 和整个建筑的自喷系统一样 设置喷淋就可以好的 谢谢,主要是观念没转变过来
回复
7楼
油类能用水喷淋吗?还是用水喷雾?
回复
8楼
目前规范就是这样定的。好比车库也是水喷。
柴油类燃点高。
回复
9楼
谢谢楼主分享。
回复
10楼
规范这条很不合理,非常不合理!!!柴油燃烧时喷水会加大火势
回复
11楼
柴油发电机和汽车差不多,仅设置一个油箱。不同于储油间。有没让你设置泡沫-水联动系统、水喷雾系统。有啥不合理?
回复