关于高于60米围护结构风压取值的问题
wx253014
wx253014 Lv.7
2015年12月08日 21:02:10
只看楼主

高于60米围护结构风压取值,在基本风压的基础上,到底乘以1.1的增大系数,还是不乘

高于60米围护结构风压取值,在基本风压的基础上,到底乘以1.1的增大系数,还是不乘
zhuliang170
2015年12月09日 09:16:01
2楼
围护结构风压取值,不乘以1.1。
理由:建筑荷载规范,8.1.2条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构,……对对于此类结构物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。
记不清了是张庆芳老师的历年真题还是兰定筠老师的实战训练,这个围护结构都是不乘以1.1的
回复
tumuxinyangshen
2015年12月09日 09:38:10
3楼
看书做题少了
回复
wx253014
2015年12月09日 18:08:56
4楼
zhuliang170 发表于 2015-12-9 09:16 围护结构风压取值,不乘以1.1。理由:建筑荷载规范,8.1.2条文说明,对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结 …非常感谢!!!
回复
阿胜01
2015年12月09日 19:09:14
5楼
回复
nilkxy
2015年12月09日 20:37:23
6楼
围护结构风压取值,不乘以1.1。
回复

相关推荐

APP内打开