我得到的是片区 预测给水流量,规划给好的污水流量和时 变化系数,我只做其中一条路,我该怎样确定这条路的流量和管径呢?哪位 前辈帮帮忙,提替小弟解惑下。
我得到的是片区 预测给水流量,规划给好的污水流量和时 变化系数,我只做其中一条路,我该怎样确定这条路的流量和管径呢?哪位 前辈帮帮忙,提替小弟解惑下。
2楼
首先确定这条路的生活用水定额或者综合用水定额,然后乘以0.8~0.9就是这条路的污水定额。然后直接推出管径
回复
3楼
规划没有确定管径吗
回复
4楼
规划的东西做的太虚了,施工图的话还是需要重新计算更准确!!!!!
回复
5楼
如沐清风 发表于 2015-12-10 11:18 首先确定这条路的生活用水定额或者综合用水定额,然后乘以0.8~0.9就是这条路的污水定额。然后直接推出管径 嗯,是这样。整个园区是工业生活都有,然后规划给的应该是全部的,我在计算的时候矛盾的问题是,这条路只按规范确定工厂的流量,还是按比流量,面积计算呢?
回复
6楼
咖啡加点茶 发表于 2015-12-10 16:25 规划没有确定管径吗规划给了,但是 因为第一次做设计,所以想自己算算,嘿嘿!
回复
7楼
jinan198267 发表于 2015-12-11 08:59 规划的东西做的太虚了,施工图的话还是需要重新计算更准确!!!!!对,确实是啊,比如规划给的雨水管最大1000,我计算的800就够了,我应该就乎他那个吗?
回复
8楼
我觉得不用,还是按照你计算来的就行,这样如果甲方问起来,也有依据,甲方也会觉得咱给他省钱了!!!!!
回复
9楼
jinan198267 发表于 2015-12-14 08:48 我觉得不用,还是按照你计算来的就行,这样如果甲方问起来,也有依据,甲方也会觉得咱给他省钱了!!!!!但是带我的师傅觉得我的回流面积 划分的太死板了,,,还是要把管径改到跟规划一致
回复
10楼
我去,什么叫死板啊,晕!!!!!
回复
11楼
太及时了 感谢好心楼主
回复