各位大师氧化沟SV30过高,怎么处理
qq_1435665128252
2015年12月07日 10:51:36
来自于水处理
只看楼主

12月份起,我厂的氧化沟SV30达到80%,污泥回流则没有明显的上清液分界线,二沉池泥位2m(池体深度为3m)。我厂一万吨处理量,氧化沟污泥浓度为3600mg/l,SVI高达160,日常脱泥,污泥龄正常。镜检无丝状菌。12月2日-12月4日被COD4000+的高浓度废水冲击过(设计进水COD是500mg/l,但日常进水cod也高达1000mg/l)。现在出水带有大量的悬浮小颗粒装污泥,水质明显变差,求各位大神解答改怎么处理。

2015年12月10日 14:11:39
12楼
欲斗不止 发表于 2015-12-9 11:56 现在的问题不单单是打散的污泥了,而且现在氧化沟上面有一层很厚的泡沫会阻隔氧气,两台表曝机同时开启出 …人工把泡沫捞出
回复
co1448258489592
2015年12月10日 14:12:12
13楼

新手 学习 感谢
回复
qq_1409809205167
2015年12月16日 11:22:06
14楼
污泥膨胀的前兆,可先闷曝试试!!!
回复