垃圾渗滤液废水处理问题
z骁龙
z骁龙 Lv.14
2015年12月04日 21:37:10
来自于水处理
只看楼主

最近遇到一个项目,是垃圾压缩中转站的废水,COD达到10万,氨氮8千多,总磷300多,水量每天6吨,请问有什么解决方法?是否只能上蒸发?但听说蒸发的运行成本高,而已使用寿命不长,用一两年就会有很多故障,是不是这样呢?

最近遇到一个项目,是垃圾压缩中转站的废水,COD达到10万,氨氮8千多,总磷300多,水量每天6吨,请问有什么解决方法?是否只能上蒸发?但听说蒸发的运行成本高,而已使用寿命不长,用一两年就会有很多故障,是不是这样呢?
免费打赏
e路happy
2015年12月17日 17:21:16
12楼
楼主,找到好的办法没有?我也是想来学习一下的
回复
khepri
2015年12月17日 20:55:10
13楼
高浓度渗滤液用DTRO系统处理好了,现在有各种成套的RO处理设备,包括30t、50t、100t各种处理量,一套设备可能费用在几百万
回复
z骁龙
2015年12月17日 21:25:48
14楼
khepri 发表于 2015-12-17 20:55 高浓度渗滤液用DTRO系统处理好了,现在有各种成套的RO处理设备,包括30t、50t、100t各种处理量,一套设备可 …DTRO也受不了几万的COD吧?
回复
tang200488
2015年12月18日 09:44:30
15楼
一套几百万??忒贵了点吧,不知道运行成本大概要多少,算上设备折旧呢??
回复
往事如梭
2015年12月18日 10:48:17
16楼
本帖最后由 往事如梭 于 2015-12-18 10:49 编辑

DTRO碟管式反渗透,物理法,完美解决你的问题。投资的话,每天6吨的设备,30万左右。不是全自动的啊,全自动的30万不够。
回复
z骁龙
2015年12月18日 16:12:53
17楼
往事如梭 发表于 2015-12-18 10:48 DTRO碟管式反渗透,物理法,完美解决你的问题。投资的话,每天6吨的设备,30万左右。不是全自动的啊,全自动 …你们是哪里?留个联系方式啊?
回复
往事如梭
2015年12月20日 13:00:23
18楼
龙之杀 发表于 2015-12-18 16:12 你们是哪里?留个联系方式啊?南阳市奥德曼环保科技有限公司,可以把资料发我邮箱先看看。QQ:254298408
回复
z骁龙
2015年12月20日 17:23:18
19楼
往事如梭 发表于 2015-12-20 13:00 南阳市奥德曼环保科技有限公司,可以把资料发我邮箱先看看。QQ:254298408没啥资料,就只有这些水质参数,你可以把你的特种膜资料给我看看不?
回复
z骁龙
2015年12月25日 19:01:03
20楼
这废水处理难度太大了
回复
baby_tree
2016年01月07日 14:03:25
21楼
用小的两级DTRO搞定
回复