请教直流断路器的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年12月03日 12:35:32
只看楼主

图片的内容来自DLT5044-2014,在下的理解是瞬时脱扣为电流大于某个门限值后立即脱扣动作,但从图片中可看到瞬时脱扣电流也有个范围,莫非这个范围表示瞬时脱扣可整定在这个范围内都是可以的? 还有在下没有明白S2>1.20in,选为100A是如何计算出的? 提前谢谢您的回复。

图片的内容来自DLT5044-2014,在下的理解是瞬时脱扣为电流大于某个门限值后立即脱扣动作,但从图片中可看到瞬时脱扣电流也有个范围,莫非这个范围表示瞬时脱扣可整定在这个范围内都是可以的?
还有在下没有明白S2>1.20in,选为100A是如何计算出的?
提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2015年12月03日 15:18:41
2楼
麻烦哪位知道的给说一下。谢谢。
回复
fshnhuda
2015年12月03日 17:19:38
3楼
好资料,谢谢无私分享!
回复
songguotao1
2015年12月03日 17:59:16
4楼
谢谢楼主分享
回复
smartspring
2015年12月04日 09:12:35
5楼
麻烦哪位知道的给说一下。谢谢。
回复
niziqian007
2015年12月04日 09:33:09
6楼
瞬时脱扣器动作肯定是瞬时的,图片中说的这种脱扣器应该是电磁型的,其动作原理是靠大电流产生的电磁力带动断路器的跳闸机构实现分闸的,相对于电流是存在误差的,不过图片中7-15倍也太大了,一般C型脱扣器瞬时范围在7-10倍之间(厂家不同范围也有差别),他的意思是7倍以下一定不瞬动,10倍以上一定瞬动,中间为不确定区。
回复
smartspring
2015年12月04日 09:53:05
7楼
niziqian007 发表于 2015-12-4 09:33 瞬时脱扣器动作肯定是瞬时的,图片中说的这种脱扣器应该是电磁型的,其动作原理是靠大电流产生的电磁力带动 … 谢谢您的回复。电子脱扣也和电磁脱扣一样存在一个脱扣区间的问题?还有在下理解如整定在10倍,那瞬动不瞬动还不知道,那存在这样的整定区间意义就不大了,还不如直接说整定在15倍以上?在下那里理解错了? 在下没有明白S2>1.20In,选为100A是如何计算出的? 再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年12月04日 10:00:45
8楼
电子脱扣仅仅是用于漏电保护的吗? 再次谢谢您的回复。
回复
niziqian007
2015年12月04日 10:49:08
9楼
smartspring 发表于 2015-12-4 09:53 谢谢您的回复。电子脱扣也和电磁脱扣一样存在一个脱扣区间的问题?还有在下理解如整定在10倍,那瞬动 …我记得电子脱扣器是不存在那么大的误差区间的,可以实现精确保护,因为电子式脱扣器和微机继电保护没有本质的区别。对于C型电磁脱扣器的整定不能整定在脱扣器的误差区间,否则存在误动和据动的可能,那样确实没有意义,应该使脱扣器瞬时动作曲线下限值大于回路可能的最大电流,用上限值校验脱扣器动作的灵敏度。
回复
smartspring
2015年12月04日 11:00:42
10楼
niziqian007 发表于 2015-12-4 10:49 我记得电子脱扣器是不存在那么大的误差区间的,可以实现精确保护,因为电子式脱扣器和微机继电保护没有本 … 在下没有明白S2>1.20In,选为100A是如何计算出的? 还有电子脱扣器我从网上看貌似有人提到只是用于漏电保护,电子脱扣器的适用范围是什么?再次谢谢您的回复。