低压补偿柜中电容器投切配置复合开关还是调节器?
cai2290
cai2290 Lv.2
2015年12月03日 11:36:16
只看楼主

谁能告诉一下图片里电容器上端是什么元件,该配置什么元件?谢谢!

谁能告诉一下图片里电容器上端是什么元件,该配置什么元件?谢谢!

QQ图片20151203112831.png

免费打赏
bcd0021
2015年12月04日 10:07:04
2楼
投切现在一般都用补偿控制器
回复
电气设计阿强
2015年12月05日 13:19:43
3楼
楼上正解,用无功补偿控制器控制电容投切
回复
co1440387652174
2015年12月05日 13:35:31
4楼
本帖最后由 宫城氏 于 2015-12-5 15:59 编辑

此图中电容器和其上面的晶闸管开关组成了“共补系列投切模块”
回复
tbhd007
2015年12月05日 13:38:37
5楼
晶闸管方式投切。也可采用复合开关。
回复
fitman
2015年12月05日 14:15:41
6楼
按图示意应是晶闸管投切,共补模式。控制器图中没有画出,但厂家一定会配的。
回复
beida_energy
2015年12月05日 14:41:40
7楼
这就是所谓的动态补偿装置,晶闸管作为执行原件,可以随时根据负荷的变化进线过零触发切换。
就是贵啊!但是好啊!
另外,修起来也贵。
回复
fitman
2015年12月08日 17:10:26
8楼
动态补偿装置这个概念,是低压无功补偿控制器厂家近十几年不断误导大家,最后大家都接受了的一个错误观点。正统的动态补偿是指无级补偿,不是指反应快。接触器的反应速度完全满足补偿的要求。
回复
cai2290
2016年01月18日 21:36:47
9楼
beida_energy 发表于 2015-12-5 14:41 这就是所谓的动态补偿装置,晶闸管作为执行原件,可以随时根据负荷的变化进线过零触发切换。就是贵啊!但 …好的,谢谢指导:)
回复
beida_energy
2016年01月18日 22:08:11
10楼
fitman 发表于 2015-12-8 17:10 动态补偿装置这个概念,是低压无功补偿控制器厂家近十几年不断误导大家,最后大家都接受了的一个错误观点。 …请问有依据吗?接触器能做到投上马上切吗?能适合频繁的投切吗?同时也做不到过零切换吧?请再解释一下“无级补偿”是怎么通过接触器这种执行元件实现的吗?如果按字面来理解,动态不就是快吗?无级只是平滑,不是快吧?所以,我也想搞搞清楚,请不吝赐教。
回复
beida_energy
2016年01月18日 22:21:01
11楼
fitman 发表于 2015-12-8 17:10 动态补偿装置这个概念,是低压无功补偿控制器厂家近十几年不断误导大家,最后大家都接受了的一个错误观点。 …动态响应不就是指快速的根据变化做出响应吗?如果这个快速的响应是充分分级的,当级别非常小的时候不就是可以近似认为是“无级”的了吗?完全无级目前还是做不到的吧?比如,电容器也没有做成是可变的吧?也只能做的小一些 ,每次投切的量小一些而已,再配合可以过零切换并且可以随时投、切的电子元件,不就我们想要的“动态”补偿吗?除此之外,我还真想不出还有啥办法完成“动态补偿”的!
回复

相关推荐

APP内打开