急求,这个到底需不需要做火灾自动报警系统
彭大善人
2015年12月01日 18:20:42
只看楼主

建筑被分割缝分割,一边小商业,一边办公楼,但是层面积超过1500 到底做不做火灾自动报警系统

建筑被分割缝分割,一边小商业,一边办公楼,但是层面积超过1500 到底做不做火灾自动报警系统
lingxuct
2015年12月02日 09:45:30
2楼
商业楼与办公楼合用,好象二者都需要装火灾报警吧?
回复
苯笨
2015年12月02日 20:51:30
3楼
需要做,详见GB50016-2014《建筑设计防火规范》P119.P120中8.4.1条及8.4.2条.
如何做参见14X505-1《火灾自动报警系统设计规范图示》