SNCR 尿素比例稀释不能实现,只尿素循环泵和脱盐水泵同起,只有一台泵可将液体打出
SNCR 尿素比例稀释不能实现,只尿素循环泵和脱盐水泵同起,只有一台泵可将液体打出
2楼
是不是有混合器,混合器有混合条件啊?看一下用什么混合的
回复
3楼
helian007 发表于 2015-12-6 15:39 是不是有混合器,混合器有混合条件啊?看一下用什么混合的用的是SK型静态混合器,两进一出,口径为DN32/DN25——DN32,两路液体的压力差在0.04MPa以内,是不是存在问题?
回复
4楼
可以将压力控制到0.03以内试试,这种混合器对两端进水的压力要求是约等压的(同径情况下)。
回复
5楼
实际上一侧的压力大于另一侧过大的话,低压一侧会液体会上不去
回复
6楼
至于是哪一端的压力大哪一端的压力小?哪一端没有液体出来?混合前后的压力检测精确度怎样?你没有写清楚。实际调整时,可以尽量让混合器的两进口端的压力靠近,怎么调就要看现场的实际情况了。
回复
7楼
helian007 发表于 2015-12-7 10:20 至于是哪一端的压力大哪一端的压力小?哪一端没有液体出来?混合前后的压力检测精确度怎样?你没有写清楚。 …压差调到0.02-0.01MPa时,现在两路都可以通过混合器,但是压力表显示低高的一路(DN32),通过流量大多。想问一下,进入混合器的压力一定要控制这么精确吗?压力都是0.7MPa左右,0.02MPa压力力会造成这么大差别吗?
回复
8楼
尿素溶液压力应该大一点
回复
9楼
对,
尿素溶液压力应该大一点
回复