这句话怎么理解”单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加“,实际计算负荷时该怎么做。
这句话怎么理解”单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加“,实际计算负荷时该怎么做。
2楼
同样困惑,求解!
回复
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-1 10:52 编辑
有一个问题需要大家注意。
老规范 JGJ/T 16-92 3.4.5 单相负荷应均衡分配到三相上。当
单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷
总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。等效三相负荷可按下列方法计算:
<
<配三>
>P13 第3的(3)当多台单相用电设备的
设备功率小于计算范围内三相负荷
设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算。
以前是设备功率。现在是计算容量。
新JGJ16-2008 P14第3.5.5条 单相负荷应均衡分配到三相上,当
单相负荷的总计算容量小于计算范围内
三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加.
JGJ242-2011<
<住宅建筑电气设计规范>
>P5 第3.4.2条当
单相负荷的总计算容量小于计算范围内
三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
NB/T35008-2013<
<水力发电厂照明设计规范>
>P9第4.4.2条照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。三相配电干线的各相负荷宜分配平衡,
最大相负荷不宜超过
三相负荷平均值的115%,
最小相负荷不宜小于
三相负荷平均值的85%。
结论:照明配电箱计算按NB/T35008-2013,好算不?
其它负荷计算按JGJ16-2008 P14第3.5.5条,均为
计算容量。单相总的计算容量好算不?其它三相对称负荷计算容量好算不?全是加的关系。如超过15%,选最大单相计算容量,取其3倍,即为等效三相负荷。
比方说有5个回路,均为单相,计算负荷分别为3KW,3.8KW,2.5KW,2KW,1.8KW.考虑三相平衡,a相:3.8KW;b相3+1.8=4.8KW;c相 2.5+2=4.5KW。取最大相4.8KW,
等效三相负荷是多少,不知道!因为不知道其它三相对称负荷计算容量是多少。
仅知道计算负荷为3+3.8+2.5+2+1.8=13.1KW.
但知道按NB/T35008-2013,三相负荷的平均值为(3.8+4.8+4.5)/3=4.37KW,最大相负荷4.8<4.37*1.15=5.02KW,最小相负荷3.8>4.37*0.85=3.71.满足要求。注:
不满足也没关系,毕竟标准为宜。尽量平衡好了。
如其它三相对称负荷计算容量是6KW,3.8+4.8+4.5=13.1>6*1.15=6.9,等效三相负荷为最大相4.8KW的3倍=4.8*3=14.4KW,总计算负荷为14.4+6=20.4KW.
如其它三相对称负荷计算容量是12KW,3.8+4.8+4.5=13.1<12*1.15=13.8,等效三相负荷为3.8+4.8+4.5=13.1KW,总计算负荷为13.1+12=25KW.
线间负荷就不算了:
只有单相负荷时,等效三相负荷可取最大一相负荷的3倍计算。
只有线间负荷时,等效三相负荷为:单台时取线间负荷的根号3倍;多台时取
最大线间负
荷的根号3倍加
次大的线间负荷的(3-根号3)倍。
既有线间负荷又有相间负荷时,应先将线间负荷换算成相负荷,然后各相负荷分别相 加,
选取最大相负荷乘3作为等效三相负荷。
总之,先把总三相负荷算完,再算单相负荷,后算线间负荷。
如线间负荷换成单相负荷+单相负荷后,单相总计算容量超过15%,应将最大单相负荷乘以3,再与三相负荷相加。
如线间负荷换成单相负荷+单相负荷后,单相总计算容量小于15%,应将各相的单相负荷相加,再与三相负荷相加。
线间负荷和单相负荷均指单相用电设备,一个是接到线电压,一个是接到相电压。
水力发电厂照明设计规范>
住宅建筑电气设计规范>
配三>
rookie3:
笨笨,你知道计算负荷里的Pn怎么计算得出的吗?能举个例子说明下么?
回复
4楼
就是说单相负荷占得比例小的时候就直接当做三相负荷来计算,对结果影响不大,减少计算量
回复
5楼
你的讲解很好!!
回复