最近做了一个雨水泵站的项目,整个项目就一栋2层700平米的综合楼和一层1200平米的雨水泵房,现在业主要求必须符合绿色建筑设计要求,至少要达到一星,我翻看了一下绿建评价标准,感觉除了规划指标外,建筑上就没有什么可以考虑的,但是这些指标基本都是硬伤,不达标确实也没办法,请问建筑上有没有其他方向可以考虑来提高绿建评分?
最近做了一个雨水泵站的项目,整个项目就一栋2层700平米的综合楼和一层1200平米的雨水泵房,现在业主要求必须符合绿色建筑设计要求,至少要达到一星,我翻看了一下绿建评价标准,感觉除了规划指标外,建筑上就没有什么可以考虑的,但是这些指标基本都是硬伤,不达标确实也没办法,请问建筑上有没有其他方向可以考虑来提高绿建评分?
2楼
这个还是按标准体系对一遍,还是有可为的。
比如:
“设外窗且不设玻璃幕墙的建筑,外窗可开启面积比例达到30%,得4分;
达到35%,得6分。”
前几年做设计,要LEED认证,详细考虑一番,也能够的。
回复
3楼
简单的说一下个人的心得,共同学习吧。
从建筑方向上,除一些规划指标(选址、布局、生态保护等),还可以从以下方面入手:
1、利用地下空间(底层地下室,做为停车或仓储空间)
2、屋顶或垂直绿化
3、围护结构形式及热工性能
4、建筑物朝向、冬照及通风
5、合理设计低能耗的照明光源、供冷暖设备
6、节水设施的选用、有必要时设计分离用水系统(二次用水)
7、雨水的储蓄及回用设计,有绿化时最好结合使用;提高非传统水源利用率
回复
4楼
真仙 发表于 2015-11-30 11:44 这个还是按标准体系对一遍,还是有可为的。比如:“设外窗且不设玻璃幕墙的建筑,外窗可开启面积比例达 …谢谢版主,这个我都尽量考虑了,但是鉴于泵房层高近7米,上层窗只能作为封闭窗,确实也难达到30%这个点
回复
5楼
月涌 发表于 2015-11-30 11:55 简单的说一下个人的心得,共同学习吧。从建筑方向上,除一些规划指标(选址、布局、生态保护等),还可以 …谢谢你的宝贵意见
回复
6楼
上层窗可以做成能开启的悬窗,这个需要门窗厂家特制一个人站地面也能开启的装置,需要先咨询门窗厂家能否做到。
回复
7楼
那路透 发表于 2015-11-30 12:56 谢谢版主,这个我都尽量考虑了,但是鉴于泵房层高近7米,上层窗只能作为封闭窗,确实也难达到30%这个点有一点你要知道的。《绿色建筑评价标准》1.0.2 本标准适用于绿色民用建筑的评价。而泵房,一般按生产厂房来考虑。所以,你要先于评价公司来协调评价标准。就是先沟通好,一星级是仅限于综合楼,还是也要包括生产厂房。依据什么标准条文?达到什么设计程度?为了一个星,这个也有投资的。这个建设单位,设计单位及评价单位必须协商一致,并签字盖章的。人类到要去火星,还有什么不可能的呢?亲,脑洞大开吧!;P
回复
9楼
经历过LEED评级项目,比如说:
1、尽量采用当地材料;
2、中水利用;雨水过滤、截留、利用(我们是作路边沟、盲沟、入人工湖等);
3、施工中的排水处理(包括生活区),我们就是作了一个土坑,将便便等沉淀、养植~
4、建筑垃圾分类等等
诸如此类,提高得分项
回复
10楼
1、尽量采用当地材料;
2、中水利用;雨水过滤、截留、利用(我们是作路边沟、盲沟、入人工湖等);
3、施工中的排水处理(包括生活区),我们就是作了一个土坑,将便便等沉淀、养植~
回复
11楼
林宝坚尼 发表于 2015-12-5 11:40 经历过LEED评级项目,比如说:1、尽量采用当地材料;2、中水利用;雨水过滤、截留、利用(我们是作路边 …诸如此类的得分项,是不是都是靠专家的个人意愿来决定的呢?
回复
12楼
真仙 发表于 2015-12-1 11:21 有一点你要知道的。《绿色建筑评价标准》1.0.2 本标准适用于绿色民用建筑的评价。而泵房,一般按生产 …照版主这么说,那我觉得这个绿建很大程度上还是取决于业主单位的沟通能力,设计只是一个小部分:lol
回复