并联电抗器如何选择熔丝
csijs
csijs Lv.7
2015年11月28日 10:36:12
只看楼主

本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑 如题,低压三相并联电抗器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?

本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 15:48 编辑

如题,低压三相并联电 器应如何选择保护用熔断器及熔丝额定电流?
免费打赏
csijs
2015年11月28日 10:41:11
2楼
一般书籍中熔丝选择多为电阻性负载、电动机如何选择,未见有电抗器、电容器如何选择的。应该怎么选才是正确的呢?
回复
苯笨
2015年11月28日 12:39:58
3楼
见GB50227-2008并联电容器装置设计规范5.4节及说明.
回复
csijs
2015年11月28日 15:50:49
4楼
苯笨 发表于 2015-11-28 12:39 见GB50227-2008并联电容器装置设计规范5.4节及说明.我问的是电抗器,不是电容器。
回复
苯笨
2015年11月28日 16:26:04
5楼
csijs 发表于 2015-11-28 15:50 我问的是电抗器,不是电容器。一般书籍中熔丝选择多为电阻性负载、电动机如何选择,未见有电抗器、电容器如何选择的。应该怎么选才是正确的呢?上面不是您说的吗?弱弱地问一下,您低压用电抗器是想干什么,想明白,您就知道如何选了.真后悔回答您的问题,确实我年龄大,需要大红字提醒了.
回复
北方郎
2015年11月28日 16:29:39
6楼
电压除以电抗就是电流。
回复
csijs
2015年11月28日 16:48:19
7楼
本帖最后由 csijs 于 2015-11-28 16:53 编辑 苯笨 发表于 2015-11-28 16:26 一般书籍中熔丝选择多为电阻性负载、电动机如何选择,未见有电抗器、电容器如何选择的。应该怎么选才是正 …低压三相并联铁芯干式电抗器,作为负载使用,调节功率因数,大的容量大于100kVar。
回复
csijs
2015年11月28日 16:56:00
8楼
低压铁芯干式电抗器合闸时有没有励磁涌流,如果有是多大,持续时间是多久,......
回复
苯笨
2015年11月28日 17:01:06
9楼
csijs 发表于 2015-11-28 16:48 低压三相并联铁芯干式电抗器,作为负载使用,调节功率因数,大的容量大于100kVar。您的低压电抗器是如何选出来的?规格,连接方式.励磁特性?
回复
苯笨
2015年11月28日 17:06:25
10楼
csijs 发表于 2015-11-28 16:56 低压铁芯干式电抗器合闸时有没有励磁涌流,如果有是多大,持续时间是多久,……您怎么想到励磁涌流了,不是并联电容器组的合闸涌流?
回复
csijs
2015年11月29日 08:31:30
11楼
电抗器就是一个负载,与电阻并联以使功率因数等于0.8。测试发电机的性能。
回复

相关推荐