地下室顶板为什么那么多人都说要作为嵌固端呢?为什么一定要塑性铰出现在地上一层底部呢?在基础顶破坏不行吗?这个问题不探讨哪些满足嵌固的条件啊配筋的影响。仅探讨原理
地下室顶板为什么那么多人都说要作为嵌固端呢?为什么一定要塑性铰出现在地上一层底部呢?在基础顶破坏不行吗?这个问题不探讨哪些满足嵌固的条件啊配筋的影响。仅探讨原理
2楼
设置嵌固端的目的就是为了方便上下部结构分别计算而提出的的,允许设计人员将结构从嵌固端处切开。没必要纠结这个问题。个人意见
回复
4楼
结构生活 发表于 2015-11-27 16:54 设置嵌固端的目的就是为了方便上下部结构分别计算而提出的的,允许设计人员将结构从嵌固端处切开。没必要纠 …就是嵌固端的地方可以视为刚体吗?上部结构在此处与下部结构断开,上部结构可以单独作为一个结构计算?:lol求教了
回复
5楼
学到了 谢谢
回复
6楼
小李助理 发表于 2015-12-24 15:04 就是嵌固端的地方可以视为刚体吗?上部结构在此处与下部结构断开,上部结构可以单独作为一个结构计算?:lo …可以啊,前提是要满足抗规6.1.14条要求
回复
7楼
结构生活 发表于 2015-12-25 17:26 可以啊,前提是要满足抗规6.1.14条要求受教了,谢谢了,还想问您一个问题,11G101-2图集里面,B C D型楼梯没有滑动支座的形式,是规范禁止这种形式的采用滑动支座,还是可以仿照AT滑动支座的形式自己进行设计呢?还有就是如果应该采用滑动支座的楼梯没有采用滑动支座,按照了固定端,影响大吗?
回复
8楼
小李助理 发表于 2015-12-30 11:10 受教了,谢谢了,还想问您一个问题,11G101-2图集里面,B C D型楼梯没有滑动支座的形式,是规范禁止这种形 …采用滑动支座也只是针对框架结构形式的,即如果不是框架结构就可以不设置滑动支座。具体的理解,你可以参考《抗规》6.1.15条文解释
回复
9楼
小李助理 发表于 2015-12-24 15:04 就是嵌固端的地方可以视为刚体吗?上部结构在此处与下部结构断开,上部结构可以单独作为一个结构计算?:lo …你愿意相信这么做?
回复
10楼
dengken205 发表于 2016-1-1 07:35 你愿意相信这么做?其实这是我的理解,你认为是怎么做呢?求教求教
回复
11楼
刚度啊
----AST结构设计团队
回复