分路剖线接线方式
qq_1445238329294
2015年11月27日 15:19:45
只看楼主

如图,这烫锡的时候一面锡包一面有圳出铜线,这样可以吗?还是要完全锡包?

如图,这烫锡的时候一面锡包一面有圳出铜线,这样可以吗?还是要完全锡包?
IMG_20151121_232655.jpg IMG_20151121_232750.jpg

IMG_20151121_232655.jpg


IMG_20151121_232750.jpg

免费打赏
wxdchgs
2015年12月06日 10:33:39
22楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-11-30 11:23 谢谢,锡是直接熔进去的,可以肯定里面没有虚焊,但是外面的铜线没有做到全包,不知道会不会有影响。铜线剖出以后先分别清洁、镀锡,然后再绞合焊接。
回复
qq_1445238329294
2015年12月07日 14:49:12
23楼
wxdchgs 发表于 2015-12-6 10:33 铜线剖出以后先分别清洁、镀锡,然后再绞合焊接。镀锡后就铰合不了了,我看,还是用沙纸稍稍打磨一下算了,很快就要施工喽
回复
wxdchgs
2015年12月08日 08:32:36
24楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-12-7 14:49 镀锡后就铰合不了了,我看,还是用沙纸稍稍打磨一下算了,很快就要施工喽镀锡只是线的表面一层,对线的铰合是没影响的。
回复

相关推荐