电容补偿问题
wangquanoo
wangquanoo Lv.4
2015年11月26日 19:47:58
只看楼主

我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??

我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??
免费打赏
pc3806135
2015年11月26日 20:05:18
2楼
按照你说的原来是63A熔断器,肯定是可以换成60A的空开的!
回复
houzaixiang
2015年11月26日 21:38:43
3楼
没有问题的,一般是微型断路器63A,很是常见的
回复
北方郎
2015年11月26日 21:48:11
4楼
houzaixiang 发表于 2015-11-26 21:38 没有问题的,一般是微型断路器63A,很是常见的微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路容量不够。
回复
北方郎
2015年11月26日 21:49:05
5楼
可以,注意调整整定值。
回复
电工刀
2015年11月27日 08:57:20
6楼
微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路电流不够,如发生问题,直接就炸了,熔断器开断大,但是更换熔心麻烦,你还得准备库存,你们领导估计是怕麻烦,正常开关跳了把开关手柄抽上就可以,但是炸了的话麻烦了
回复
qq_1445843068437
2015年11月27日 09:08:31
7楼
理论上是可以的,因为熔断器跳了要重新更换,比较麻烦,但是微断跳了还可以接着使用
回复
houzaixiang
2015年11月27日 10:46:49
8楼
北方郎 发表于 2015-11-26 21:48 微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路容量不够。一般成套开关厂家经常采用,其短路容量Ics 基本够用
回复
电工刀
2015年11月28日 14:59:41
9楼
8楼:微断一般分段是4.5-6ka,10KA少用,分段够吗?
回复
kssa
2015年11月30日 09:46:07
10楼
设计选用15KA的小型断路器
回复
曲政伟
2015年12月04日 13:02:47
11楼
理论不可以,实际使用经常这么干