我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??
我单位配电室有6台低压补偿电容柜,每个电容由3个63安培的熔断器保护,领导要换成60安培的3匹空开,请问高手可以吗??
2楼
按照你说的原来是63A熔断器,肯定是可以换成60A的空开的!
回复
3楼
没有问题的,一般是微型断路器63A,很是常见的
回复
4楼
houzaixiang 发表于 2015-11-26 21:38 没有问题的,一般是微型断路器63A,很是常见的微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路容量不够。
回复
5楼
可以,注意调整整定值。
回复
6楼
微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路电流不够,如发生问题,直接就炸了,熔断器开断大,但是更换熔心麻烦,你还得准备库存,你们领导估计是怕麻烦,正常开关跳了把开关手柄抽上就可以,但是炸了的话麻烦了
回复
7楼
理论上是可以的,因为熔断器跳了要重新更换,比较麻烦,但是微断跳了还可以接着使用
回复
8楼
北方郎 发表于 2015-11-26 21:48 微断一般不能用于配电柜内电容器投切,短路容量不够。一般成套开关厂家经常采用,其短路容量Ics 基本够用
回复
9楼
8楼:微断一般分段是4.5-6ka,10KA少用,分段够吗?
回复
10楼
设计选用15KA的小型断路器
回复
11楼
理论不可以,实际使用经常这么干
回复