低压补偿电容计算
我爱喝绿茶
2015年11月26日 18:03:40
只看楼主

我想请问这个低压侧补偿的电容怎么计算啊,我知道公式,看了看别人的图纸,感觉都是n*多大的电容器,也不知道怎么算的。(不要意思啊,没有做过10KV及低压侧这块) 还有个低压成套的低压柜各种种类和模数还不是很清楚,低压是不是没有抽屉柜啊


我想请问这个低压侧补偿的电容怎么计算啊,我知道公式,看了看别人的图纸,感觉都是n*多大的电容器,也不知道怎么算的。(不要意思啊,没有做过10KV及低压侧这块)



还有个低压成套的低压柜各种种类和模数还不是很清楚,低压是不是没有抽屉柜啊

免费打赏
北方郎
2015年11月26日 21:53:02
2楼
负荷计算后得到自然功率因数,补偿到0.9以上,求得补偿容量,查样本确定电容器组数。三相无功补偿不均可能要分补偿。
低压有抽屉柜。
模数即一个最小单元。
回复
fitman
2015年11月27日 11:16:25
3楼
1、一般设计人员是以计算无功量,补偿后功率因数达到0.95左右来确定总补偿量。实际民建可以按高压器容量的20%~40%来确定,我习惯就是30%。
2、常用的低压电容器单台容量是15,20,30,现在有更高的,但非必要最好不用。回路数习惯是4,6,8,10,如使用标准配电柜,8,或10路是合适的选择。
3、低压配电柜可分固定式和抽体式两类,前者的常规型号是GGD,后者是GCK(已经有无数的改型了)。固定式是一个大空间,里面的无件是固定安装,没有分隔的。抽体式则分隔成不同的小单元,象GCK一个单元是高度为240,宽深则由柜体确定。