室外消火栓管道损耗哪一种是对的,帮忙看下,谢谢了?
chenglinli1228
2015年11月26日 17:36:22
只看楼主

室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的:1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M.2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M.3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径DN150,算下来的管道损耗是23M.

室外消火栓的管道损耗,计算方式哪一种是对的:
1、按最远给水点到一个室外消火栓用水点的长度,然后按照一个室外消火栓15L/S计算,我的长度是450m,管径DN150,算下来的管道损耗是6M.
2、按双水源其中一个给水点到最远消火栓长度,然后按照最大体积的室外消火栓用水量30L/S计算.长度是200m,管径DN150,算下来的管道损耗是10M.
3、以上两个算最大的长度450m,流量30L/S,管径DN150,算下来的管道损耗是23M.
我的市政压力只有40m,求问大神,哪一种算法是正确的。
免费打赏
lichangan1000
2015年11月27日 10:39:39
2楼
如果450m处建筑物室外消火栓水量15l/s。就可以认可6m。若大于15l/s。则无意义。
两个计算取最大值10m。
做室外环网,可以多增加联络管,以免一根故障,水流绕大圈的怪现象。
最地下车库也是这个道理。
回复
chenglinli1228
2015年11月27日 11:27:29
3楼
lichangan1000 发表于 2015-11-27 10:39 如果450m处建筑物室外消火栓水量15l/s。就可以认可6m。若大于15l/s。则无意义。两个计算取最大值10m。做 …你说的6m就是管道损耗吗?
回复
lyz230103
2015年11月27日 13:15:09
4楼
首先,流量按系统设计流量计算,不是按一个消火栓流量计算
回复
layla
2015年11月27日 13:27:30
5楼
我的做法:按供水环路断掉1边的情况下,从供水点到最远消火栓的管路损失。流量按室外消防流量。
回复

相关推荐