请教:高层建筑首层商铺面积超过300㎡设计上的问题
水电杂牌军
2015年11月26日 13:04:42
来自于建筑问答
只看楼主

银行在高层住宅的一层租了几间商铺,然后合成了一间,原来每间商铺面积均小于300㎡,现在合到一起有500多㎡,这样就不能定性为设置商业服务网点的住宅了,变为公共建筑了?疏散的话是不是应该要2个安全出口,银行的机房是否也要设置气体灭火装置,门要甲级防火门?

银行在高层住宅的一层租了几间商铺,然后合成了一间,原来每间商铺面积均小于300㎡,现在合到一起有500多㎡,这样就不能定性为设置商业服务网点的住宅了,变为公共建筑了?疏散的话是不是应该要2个安全出口,银行的机房是否也要设置气体灭火装置,门要甲级防火门?
免费打赏
towxing
2015年11月26日 16:17:16
3楼
楼主直接去消防问就行了,在这找到什么道理去跟消防争没有用的
回复
真仙
2015年11月27日 11:35:25
4楼
这个工程是改建。你做银行的话单独报银行就可以了。
主体还是住宅。可以按防火规范5.4.10条,单独设计银行就可以了。
银行按其面积原则上两个出口,但是要根据其具体功能要求,平面布置,
疏散要求等来具体设计。银行等建筑还有安防的要求。
关于气体灭火,得看你的工程够不够级别了,要对照一下规范,如8.3.9条。

回复