(网友电气-小强)疑问?请教各位坛内前辈:问答主题:商业电气规划中的矛盾---电量预留及商户电量控制经历/经验:在五年的商业地产工作中,一直纠结于商业电气电量的问题。1、电气一次建设中,根据商业业态规划的电量,与后期实际商业业态完全不一致,导致后期电气改造量过大;2、商户进场后,一次建设用电完全无法满足商户需要(一次建设采用一户一表),而商户往往合并几家一起租赁,存在二次建造;3、商户进场后,根据业态给定的电量往往也无法满足商户要求,我们通常电量给定为:零售小百货100W/平套内面积、餐饮300W/平套内面积(商户往往虚报电量,要求自装空调等,导致中央空调闲置)

(网友电气-小强)疑问?请教各位坛内前辈:

问答主题:商业电气规划中的矛盾---电量预留及商户电量控制


经历/经验:在五年的商业地产工作中,一直纠结于商业电气电量的问题。


1、电气一次建设中,根据商业业态规划的电量,与后期实际商业业态完全不一致,导致后期电气改造量过大;


2、商户进场后,一次建设用电完全无法满足商户需要(一次建设采用一户一表),而商户往往合并几家一起租赁,存在二次建造;


3、商户进场后,根据业态给定的电量往往也无法满足商户要求,我们通常电量给定为:零售小百货100W/平套内面积、餐饮300W/平套内面积(商户往往虚报电量,要求自装空调等,导致中央空调闲置)


4、目前商业大环境不景气的情况下,是无限满足商户还是坚持电量规划,已经成为商家与业主一个不可避免而又必须解决的问题!

免费打赏
a11b25
2015年11月26日 09:48:01
2楼
这个问题实际上是无法完全避免的 我们的设计永远存在滞后性 只能说尽量在设计之初预留好容量与改造的空间
回复
lingxuct
2015年11月26日 10:26:01
3楼
个人意见:
1、大商场土建结构设计时,电气只设计到层的总电源,二次装修设计时才具体设计楼层电气。
2、小商铺结构设计时也只设计到层,装修设计由总体规划(不能任意发挥),楼道槽盒走电缆到各分配电箱,分配电箱电源到楼层总配电间接线(后期装修时才做)。
3、楼层配电间的配出回路考虑分配电箱的容量与个数,个数少时开关大,个数多时开关小,大开关数量会少,小开关数量会多。
回复
红苹果
2015年11月26日 16:04:04
4楼
有些问题是无法避免的,前期设计只有建设单位与设计单位沟通,后期是业主与建设单位沟通了。
1、规划用电量与实际商业形态不一致。前期容量申请是设计与建设单位沟通的结果,别搞太大够用就行,一些电力设计院前期容量拼命申请,为提高设计费用啊,最终导致变压器的负荷率连40%都不到,这就麻烦了。以后谁还找你设计?这样的院很多。。
2、一次建设采用一户一表的形式是建设单位与供电单位的沟通。一起租赁,各付各户的钱。
3、给定的电量一般情况是满足要求的,虚报了我也给他虚报不就是了?反正他用不了那么多,前期设计估算容量已经考虑空调等动力负荷,如果有中央空调,前期设计时候是要与建设方沟通。
4、不可能无限制的满足他的用电规划,因为本身就用不了那么大电量。一般设计商户进户电缆截面已经可以满足其最大用电量了。当然你说要几家装个中央空调什么的另说了,要装可以单独申请去。
回复
qq_1444558404966
2015年11月28日 19:45:37
6楼
谢谢!写的很好。。。我收藏了。。。宝贵的经验。。。
回复
xuan880109
2015年11月29日 07:38:42
7楼
总结的很好,学习了!
回复
刘新阳91
2015年11月29日 08:21:25
8楼
感谢楼主分享,收获多多
回复
苏格兰勇士
2015年11月29日 08:43:45
9楼
这个商业一般都涉及到二次商铺重新划分,有的只要1半,有的要好几间,一般一次电气设计只能考虑一层或者一个防火分区的足够电量,二次由业主装修定,一般看商铺性质,给予80~100W/㎡的电量。当然尽量往多的考虑没错,少了经常跳闸就是我们设计的不好了。
回复
巴亚
2015年11月29日 08:50:28
10楼
同意做到楼层即可
回复
qq_1444465906974
2015年11月29日 18:33:55
12楼

谢谢!写的很好。。。我收藏了。。。宝贵的经验。。。