本帖最后由 showin3690 于 2015-11-27 08:37 编辑 如题,用普通的指针电压表测量400HZ的交流电会如何显示?
本帖最后由 showin3690 于 2015-11-27 08:37 编辑
如题,用普通的指针电压表测量400HZ的交流电会如何显示?
2楼
电磁系的指示值会比实际大8倍!
整流系的指示值是有效值。
回复
3楼
感应电动势与频率成正比。但是,绕组的阻抗也与频率成正比。通过线圈电流减小,所产生的磁通也减小,指针偏转角度减小。因此,电磁系的指示值是否大8倍,还不一定。
回复
4楼
风平浪静02 发表于 2015-11-26 11:22 感应电动势与频率成正比。但是,绕组的阻抗也与频率成正比。通过线圈电流减小,所产生的磁通也减小,指针偏 …实际测的数值 离八倍差好远
回复
5楼
这个问题好好好,谁试验一下。
回复
6楼
一般的磁电式交流电压表是整流后入表头的。对于单一频率的电压,由于波型还是正弦波,得到的有效值还是接近的。如果是多频混合,则测量结果误差大些。
回复
7楼
肯定是显示值多很多!而且 ,不是一点误差的事情。
回复
8楼
磁电式表头主要是有永久磁铁,动圈绕组通以直流电流,以动圈和磁铁的排斥,作为指针偏转。电磁式是固定绕组所产生的磁场,与绕组中间的小铁片产生感应磁场排斥,作为指针偏转。所以,它们都是交直流两用仪表。不过磁化特性和电路参数对频率有一定的影响,所以频率附加误差是存在的。只是误差而已,不应该相差很大,或者没有规律。所谓的多频混合就是谐波分量,也属于频率附加误差的一种。
回复