临时用电说明(无知者无畏,半知者全畏,全知者半畏)
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年11月25日 11:10:33
只看楼主

本篇内容的制作目的,结合自己多年来的临时用电的使用与感悟,参考相关规范书籍,对临时用电中的一些问题,提出自己的解释和建议。关于涡流问题的说明■ 在施工过程中常听人说,电缆盘起来不好,会有涡流产生,造成电缆的起火。■ 但是造成电缆起火的原因不是由于涡流造成的。在施工的工地中,因给塔吊供电的电缆过长,盘在塔吊下面,使用时间为3个月,没有发生电缆发热的现象。烧着的电线



本篇内容的制作目的,结合自己多年来的临时用电的使用与感悟,参考相关规范书籍,对临时用电中的一些问题,提出自己的解释和建议。

关于涡流问题的说明
在施工过程中常听人说,电缆盘起来不好,会有涡流产生,造成电缆的起火。
但是造成电缆起火的原因不是由于涡流造成的。在施工的工地中,因给塔吊供电的电缆过长,盘在塔吊下面,使用时间为3个月,没有发生电缆发热的现象。

烧着的电线

1.jpg


涡流理解

大家所谓的涡流,是指当单根电线穿过钢管(铁质材料有磁畴,铁质材料会放大电流的电磁感应效应,铜、铝材质没有磁畴),交流电线会产生电磁感应现象,会在钢管中产生感应电动势,形成感应电流,感应电流在钢管内壁的方向与电线内的电流反向相反,钢管的外壁产生的感应电流与电线内电流方向相同,在钢管内就会产生电流的流动,即我们所谓的涡流。电流会产生热效应,造成钢管发热,具备一定条件时,就会发生火灾。因此在《建筑电气质量验收规范》中对此有强条要求。但是当钢管中既有电流流出的相线也有相对应的同样大电流流回的零线时,两种电流方向相反,大小相等,在钢管中的感应电动势相抵消,不会产生感应电流。

题外话
举个例子:矿物绝缘电缆有的是单芯电缆,为什么它不会着火。原因在于电缆的外护套为铜材质,产生的感应电流远远小于铁材质,这也是为什么矿物绝缘电缆的外皮是铜质的原因。
图片1.png

电缆着火的原因
当我们把大量的电缆盘在一起的时候,相线电流与零线电流相抵消,不会产生电磁感应,更何况电缆没有穿过钢管,那么电缆的着火的原因不是涡流造成的。
造成电缆起火的原因是由于电缆盘在一起,造成电缆的散热性能变差,根据《工业与民用配电设计手册》,当电缆紧密的排在一起的时候电缆的载流量有时候会降到原来的50%,再加上环境的因素(如:太阳暴晒、电缆埋在土中)的影响,电缆才可能会发热着火。

为什么电焊机的二次侧不能使用铝线
图片2.png


对焊把线的说明
在集团公司的临电要求中,不准使用铝线,现对这一问题,提出自己的解释。
铝线的不能使用是由于铝线的机械性能决定的,铝线比铜线硬,机械性能不好


关于有功功率与无功功率的说明
有功功率:电能转换成其他能量的功率。
无功功率:不消耗电能的功率。
无功功率不消耗电能,但是无功电流占用电缆的截面积。
无功功率可以这样理解(个人意见):有功功率的电流是从电源到设备做功(有去无回);无功功率的电流是从电源到产生无功的设备,再从无功功率设备再送回
(有去有回)这种无功电流不做功,但是占据电缆截面积,比如使用95的电缆,但是实际可以带动的设备是70的设备。25平方的电缆截面积白白浪费了。
减小无功功率的方法:加入电容柜(可自己调节电容的)。电容柜设置的位置应设置在产生无功功率的地方。一般配电室设置一台电容柜,这种设置可以减小向电网索取无功功率。电容柜最好设置在设备附近,这样做主要目的不是省电费,而是省电缆截面积。


变压器的使用

1、交流电焊机
2、行灯变压器
两种设备的内部构造基本相同,都是一个变压器。变压器分为低压侧和高压侧,低压侧和高压侧利用铁芯来传递能量。高压侧和低压侧的线圈不接触。那么当低压侧触电的时候,高压侧就算是有漏电保护器和不会跳闸。当我们单独接触变压器的一端时,我们不会触电。但是当变压器的两个输出端与人体构成回路是,人体才会触电。


交流电焊机

交流电焊机的内部主要是变压器。
在交流电焊机上安装防二次侧触电保护器的目的是降低二次侧的空载电压。交流电焊机有两种电压,一种是空载电压,一种是工作电压。当空载时,低压侧的电压为60-80V;工作时,低压侧电压为20-40V。按照国家规范,交流电的安全电压为50V。那么工作电压对人体一般是没有触电危险的。但是当空载的时候,电压对人是有危险的。为了降低低压侧的空载电压,在一次侧按照防触电保护器降低了高压侧的电压,对应的低压侧的空载电压也降低了,低于50V了。


接地的讨论
■ 临时用电我们采用的是TN-S系统,即我们所说的三相五线制。
二级箱现场的重复接地的作用:
二级箱重复接地也许大家会觉着没有必要,但是在此要对这一看法做一说明。
二级箱的重复接地的作用不是接地,而是制作等电位。
为什么会发生电击,要素之一是有足够的大的电压。而等电位的作用就是消除这种电压。举个例子,当鸟站在架空线上的时候,不会触电,是因为鸟的两只脚所处的电位是相同的,不会产生电压,因此鸟不会触电。
当我们敷设的电缆足够长的时候(比如说2KM),当产生漏电电流的时候,地线上会产生电压。当人体接触零线的时候,可能会触电。

(无知者无畏,半知者全畏,全知者半畏)


1.jpg


图片1.png


图片2.png

免费打赏
lingxuct
2015年11月25日 11:55:08
2楼
(电焊把线)不准使用铝线,现对这一问题,提出自己的解释:

电焊把线(单芯绝缘电缆)是没有铝芯的,有人使用的是BLV型绝缘导线,用铝线一是搬动重量轻,二是被盗时成本低;它的缺点是:

1、电焊把线都在70平方以上,多股铝芯的BLV线也是较硬的,但铝丝与其他金属搭接时都会接触不良;
2、多股铝芯线因接触不良,针发生接触好的电流大,接触不好的基本不通电流,通电流的发热严重;
3、铝丝发热时表面产生白白的氧化铝,氧化铝电阻很大,发生多股铝丝相互不导电,发热铝丝烧外层聚乙烯绝缘外皮,易发生火灾;
4、铝与焊机接把线处的铜接触,肯定产生氧化铝,烧损焊机接线处的铜元件,减短焊机使用寿命。
回复
苯笨
2015年11月25日 12:01:34
3楼
经典,解释到位.涡流是单芯电缆,主要是35kV及以上电压等级的电缆用.需要三根品形敷设.
而且单芯电缆不能穿导磁性钢管.
谢谢,楼主分享.
回复
xuan880109
2015年11月27日 11:58:41
4楼
总结的很到位,学习了!
回复
co1431225847661
2015年11月27日 15:34:01
5楼
分区管理员总结的不错
回复
小清新
2015年11月27日 16:55:01
6楼
材料不错,学习了
回复
jianzhudj
2015年11月28日 06:46:35
7楼
谢谢楼主分享好资料
回复
刘新阳91
2015年11月28日 08:24:51
8楼
感谢楼主分享,收获多多
回复
放水发电
2015年11月28日 08:37:41
9楼
资料不错,学习学习
回复
sp先生
2015年11月28日 08:49:12
10楼
分析的很好,有道理,
学习了
回复
烟雾弥漫
2015年11月28日 09:28:31
12楼
谢谢楼主分享好资料,有道理,
学习了
回复

相关推荐

APP内打开