MIDAS_Gen钢结构设计中的一些问题
瑞子的苏打
2015年11月24日 18:58:02
来自于MIDAS
只看楼主

在进行钢管塔架设计的过程中遇到以下问题:1.如图:采用Q345钢,对于不同的截面,fy显示值不同,分别为335和345Mpa,335Mpa是考虑什么东西的折减? (例如:钢管直径较小时,程序fy=335,直径较大时,fy=345Mpa)2.如图:在进行验算时,此处alfa_1,alfa_2以及alfa_3的三个值是《钢规》附录c的稳定系数计算的参数,这里程序默认为a类截面,实际钢管直径较大,应该为焊接钢管,应采用b类截面的参数,所以此处偏不安全,MIDAS中什么地方可以调整这里的参数吗?

在进行钢管塔架设计的过程中遇到以下问题:
1.如图:采用Q345钢,对于不同的截面,fy显示值不同,分别为335和345Mpa,335Mpa是考虑什么东西的折减? (例如:钢管直径较小时,程序fy=335,直径较大时,fy=345Mpa)
2.如图:在进行验算时,此处alfa_1,alfa_2以及alfa_3的三个值是《钢规》附录c的稳定系数计算的参数,这里程序默认为a类截面,实际钢管直径较大,应该为焊接钢管,应采用b类截面的参数,所以此处偏不安全,MIDAS中什么地方可以调整这里的参数吗?
瑞子的苏打
2015年11月24日 19:00:13
2楼
注: 屈服强度分别为335和345Mpa,在验算强度和稳定性时采用的抗拉强度f,程序自动认为f=fy/1.113。因此两种不同fy取值下的f也不同。
并且可知,直径越大,f越大,越容易过。
回复
瑞子的苏打
2015年11月24日 19:57:20
3楼
按照规范,厚度小于16mm Q345屈服强度取345, 16~35mm厚时,取325
现在程序这里却反过来了。
回复
zyhjiao
2015年11月25日 16:09:17
4楼
材料的强度没问题,估计是你的软件问题。
回复
农夫给三拳
2016年01月26日 16:07:52
5楼
有这方面的问题,Q345钢材,40厚的板midas抗压强度取值295,25的板取值325,16的板取值345,偏大,3d3s取值分别为265,295,310为正确取值
回复
农夫给三拳
2016年01月26日 16:23:32
6楼
知道原因了,你点开详细结果就知道了,确实是程序除以了1.113
回复
农夫给三拳
2016年01月28日 13:18:55
7楼
怎么没人回应呢