关于无机房电梯
ttzqb
ttzqb Lv.2
2004年12月12日 13:59:10
只看楼主

本人是第一次接触无机房电梯,但是对与它的详细情况不很了解,比如在哪里控制?电源线引到什么地方?电梯有没有控制箱?有的话放在什么部位?谢谢!

本人是第一次接触无机房电梯,但是对与它的详细情况不很了解,比如在哪里控制?电源线引到什么地方?电梯有没有控制箱?有的话放在什么部位?谢谢!
免费打赏
manshu
2004年12月12日 15:14:36
2楼
是啊,有对此问题熟悉的同行,请发表见解.
回复
jiangzl2000
2004年12月12日 15:27:38
3楼
个人观点:一般控制箱在电梯底部,也是有控制箱的,跟一般电梯配电差不多,只是控制箱位置不同
回复
songzhj
2004年12月12日 21:26:40
4楼
前几天做了个三菱无机房电梯,电梯控制柜放在顶层电梯井壁上,电梯配电柜放在顶层方便操作的公共部分,也就是电梯前室,配出电梯主电源、井道照明、吭地插座、排风机。
回复
xujinzhan
2004年12月12日 21:37:21
5楼
前几天作了一座办公楼,用的无机房电梯,按厂家样本同四楼说的差不多,不过我的配电柜防在了顶层配电间内
回复
ttzqb
2004年12月13日 08:04:32
6楼
谢谢各位的热心回答!四楼的回答和我的想法一样,一些验收的规范上也是这么说的.
回复
hu96598886
2006年04月16日 22:51:53
7楼
无机房电梯一般每秒不超出2米,楼房在12层往下.因机房内置在井道上侧面;是变频变压无齿轮电机.
回复
bqg
2006年04月17日 12:07:18
8楼
四楼的阐述明晰可行,路过兼学习ing.....
但我感觉有的朋友说"控制箱在电梯底部"一说不妥,原因是万一电梯墩梯了,岂不秧及控制箱?
回复
perahia2008
2008年11月28日 15:46:49
9楼
学习了,谢谢各位大侠了,正在做一个关于无机房电梯的商场!
回复
d51005746
2008年11月30日 19:32:11
10楼
无机房电梯16层以下都可以用,一般配电箱在顶层井道壁上,出线为电梯电源线,检修插座线,井道照明线等.一台电梯一个配电箱,主供电源开关不能是漏电保护开关,井道照明为低压电流,要有稳压器.:) :) :)
回复
tvijmtd
2009年06月09日 09:53:16
11楼
无机房电梯的配电箱是否一定要设1.5至1.8米的高度呵:Q