本人是第一次接触无机房电梯,但是对与它的详细情况不很了解,比如在哪里控制?电源线引到什么地方?电梯有没有控制箱?有的话放在什么部位?谢谢!
本人是第一次接触无机房电梯,但是对与它的详细情况不很了解,比如在哪里控制?电源线引到什么地方?电梯有没有控制箱?有的话放在什么部位?谢谢!
2楼
是啊,有对此问题熟悉的同行,请发表见解.
回复
3楼
个人观点:一般控制箱在电梯底部,也是有控制箱的,跟一般电梯配电差不多,只是控制箱位置不同
回复
4楼
前几天做了个三菱无机房电梯,电梯控制柜放在顶层电梯井壁上,电梯配电柜放在顶层方便操作的公共部分,也就是电梯前室,配出电梯主电源、井道照明、吭地插座、排风机。
回复
5楼
前几天作了一座办公楼,用的无机房电梯,按厂家样本同四楼说的差不多,不过我的配电柜防在了顶层配电间内
回复
6楼
谢谢各位的热心回答!四楼的回答和我的想法一样,一些验收的规范上也是这么说的.
回复
7楼
无机房电梯一般每秒不超出2米,楼房在12层往下.因机房内置在井道上侧面;是变频变压无齿轮电机.
回复
8楼
四楼的阐述明晰可行,路过兼学习ing.....
但我感觉有的朋友说"控制箱在电梯底部"一说不妥,原因是万一电梯墩梯了,岂不秧及控制箱?
回复
9楼
学习了,谢谢各位大侠了,正在做一个关于无机房电梯的商场!
回复
10楼
无机房电梯16层以下都可以用,一般配电箱在顶层井道壁上,出线为电梯电源线,检修插座线,井道照明线等.一台电梯一个配电箱,主供电源开关不能是漏电保护开关,井道照明为低压电流,要有稳压器.:) :) :)
回复
11楼
无机房电梯的配电箱是否一定要设1.5至1.8米的高度呵:Q
回复