无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
无机房电梯荷载如何输入?最近做的一个工程,有无机房电梯,以前一直没有做过这个东西
请问无机房电梯的荷载输入在什么地方~~ 急~~~~呀
2楼
非常感谢~~~~ 谢谢!!
回复
3楼
在无机房电梯要布吊钩的那块按7KN/M2输活载
回复
4楼
在无机房电梯要布吊钩的那块按7KN/M2输活载 . 不对,电机在上部侧梁上
回复
5楼
怎么有些人在谢谢呢?:(
回复
6楼
有对应的电梯图集,上面有荷载
回复
7楼
在有吊点的位置的楼板上输入面荷载。
回复
8楼
按7Kn /m2输入那是按有机房的机房活荷载输入的,对于无机房的应按电梯样本把荷载按集中力传到机房边的受力梁上,这样对梁的计算是准确的,楼板可适当加厚,一般我们都做150~200,然后双层双向配筋
回复
9楼
在有吊点的位置的楼板上输入面荷载。
回复
10楼
学习了:time:
回复
11楼
有吊点的位置的楼板上输入面荷
回复