我安装了一台补偿器,总电流到了1500多,补偿电容都不会投入,请问是什么问题。
我安装了一台补偿器,总电流到了1500多,补偿电容都不会投入,请问是什么问题。
2楼
问题太模糊了,比如功率因数显示多少?等等
回复
3楼
是手动的还是自动的?先看设计要求,再让厂家解决.
回复
4楼
路过,学习一下
回复
5楼
补偿电容是否投入,不是因为电流的大小,而是因为有功与无功的比例。
回复
6楼
如果你的负荷全是阻性负荷,电流再大,补偿电容都不会投入的。
回复
7楼
首次使用应考虑接线错误
回复
8楼
看控制器怎么设置的设置好没有?线路有没有问题!
回复
9楼
电容投不投入不是看电流大小,而是看有功和无功的比例,如果是纯电阻电路,电流再大,都不会投入,也要看手动还是自动
回复
10楼
1.检查接线 2.补偿控制器的参数设定
回复
11楼
啊修的东东 发表于 2015-11-26 12:16 电容投不投入不是看电流大小,而是看有功和无功的比例,如果是纯电阻电路,电流再大,都不会投入,也要看手 …怎样看有功和无功的比例,有什么公式吗,电阻性的电路都有什么,是不是照明灯,电炉子着一些呀,电感性的是不是就是电机呀