中央空调使用新手 请教靶流开关安装位置
zyktmm
zyktmm Lv.2
2015年11月23日 21:10:36
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈 请问地源热泵主机上用的靶流开关安装位置是怎么样的 是安装在进表冷器的管子上 还是出表冷器的管子上 以及水流方向 是前5后3管径的距离处吗 是安装在蝶阀的前还是后 谢谢各位

各位前辈 请问地源热泵主机上用的靶流开关安装位置是怎么样的 是安装在进表冷器的管子上 还是出表冷器的管子上 以及水流方向 是前5后3管径的距离处吗 是安装在蝶阀的前还是后 谢谢各位
免费打赏
zyktmm
2015年11月24日 12:26:24
2楼
请教以上问题
回复
空调砖家
2015年11月24日 22:57:04
3楼
靶式水流开关的安装:
安装在出水管路。
阀门前后,关系不太,超远离阀门越好。
标准安装是,安装在水平直管上,5倍管径的中间。
安装时,注意安装的固定螺丝的直通别太少,挡住了靶片的活动幅度。
回复
勇者无疆
2015年11月25日 08:48:22
4楼
用压差流量开关吧
回复
danran7717
2016年05月12日 15:38:00
5楼
路过:loveliness: