定压补水的计算问题,
步行者3
步行者3 Lv.6
2015年11月23日 16:25:06
来自于采暖供热
只看楼主

最近在做换热站设计,碰到一些不是很明白的地方,请高手指教;暖通空调·动力(2009)中附录C的例题中,安全阀开启压力P4是怎么定的?还有定压补水装置的补水泵两台总流量是系统水量的5%还是每一个泵的流量是5%(两台合起来10%),还有当不单独设置膨胀水箱和补水箱时定压罐的容积怎么确定?是不是直接把调节水量和膨胀水量加起来?

最近在做换热站设计,碰到一些不是很明白的地方,请高手指教;
暖通空调·动力(2009)中附录C的例题中,安全阀开启压力P4是怎么定的?还有定压补水装置的补水泵两台总流量是系统水量的5%还是每一个泵的流量是5%(两台合起来10%),还有当不单独设置膨胀水箱和补水箱时定压罐的容积怎么确定?是不是直接把调节水量和膨胀水量加起来?
免费打赏
leaheaven
2015年11月24日 16:26:37
2楼
每一个泵 一用一备,最初灌水时候可以开两台
回复
gsh145
2015年12月11日 16:02:43
3楼
P4怎么确定?
回复
wltzhch007
2015年12月15日 16:25:45
4楼
P4应该高于系统定压的3-5米,
回复

相关推荐

APP内打开