同一栋建筑物有两个高度,这是为什么?
量子
量子 Lv.14
2015年11月22日 19:57:05
只看楼主

建筑设计说明里面有建筑高度19.35m,消防高度为18.10m,那么我们在报建的时候到底是按哪个高度呢?报规划局是按照哪个高度来报,报消防局是按照哪个高度来报呢?

同一张图纸的建筑高度和消防高度.png
建筑设计说明里面有建筑高度19.35m,消防高度为18.10m,那么我们在报建的时候到底是按哪个高度呢?报规划局是按照哪个高度来报,报消防局是按照哪个高度来报呢?

同一张图纸的建筑高度和消防高度.png

免费打赏
量子
2015年11月22日 20:02:19
2楼

上面图片看不清,补充一张;
回复
真仙
2015年11月23日 11:24:51
3楼
消防局按消防规范的。
规划局应按当地规范文件来做,一般也是通则的了
回复
zhayanzu-22
2015年12月15日 11:34:25
4楼
消防高度是到天面楼面的高度.报规划高度是到天面女儿墙的高度.