各位前辈,请教个问题,10KV的电流互感器LZZBJ9-12,双变比200/400:5和300/600:5,因为结构需要,设计方案为P2进,P1出,那么相应的1S2即为进,1S1为出,这种改法可行吗?望不吝赐教
各位前辈,请教个问题,10KV的电流互感器LZZBJ9-12,双变比200/400:5和300/600:5,因为结构需要,设计方案为P2进,P1出,那么相应的1S2即为进,1S1为出,这种改法可行吗?望不吝赐教
2楼
这样做是可以的。
回复
3楼
倒极性当然可以。
回复
4楼
本帖最后由 shaozj315 于 2015-11-20 09:45 编辑 dylan3940 发表于 2015-11-20 09:04 倒极性当然可以。双变比也是可以的吗?我们领导说双变比不可以,单变比可以。
回复
5楼
倒极性和双边比应该没啥关系的
回复
6楼
鍙互鐨
回复
7楼
本帖最后由 dylan3940 于 2015-11-20 17:14 编辑 shaozj315 发表于 2015-11-20 09:43 双变比也是可以的吗?我们领导说双变比不可以,单变比可以。倒极性可以,要注意的是接线。正向的时候,互感器一次侧P1进P2出,二次侧,S1进,S2出,S3出。反向的时候,一次侧P1出,P2进,二次侧S1出,S2进,S3进。S1到S2,和S1到S3之间的变比是不变的,改变的只是电流方向。你领导担心的是,反向的时候,P1出,P2进,二次侧接线接成了S1出,S2出,S3进,这样就出问题了。你的200/400/5和300/600/5的互感器还正好是小变比是大变比的一半,按上述接错的方法倒极性后还是对称的,没有影响。如果变比是200/600/5,那就出问题了,接错线后的实际变比就变成400/600/5了。用哪个变比就接哪两个二次端子,剩下那个引到端子排就不管了,当不存在。http://wenku.baidu.com/link?url=gvmmxFbIbrFvhB2gZwthQt51cOT8l2SjRlIBGmf-v0DmiIevfohOWwgPb-O2aSpc1zAHt-PGRE7uSctYxx7PrCY87HjenRKsKcTR6MjDXPS可以参考下这篇文章