本人是做给排水的,问各位大神几个问题:现有一住户家书房上开了一个窗户1200*1000(H),窗户距地1600,这个窗户开在了合用前室里。(1)可行吗?如违规,违反了哪一条?(2)如果可以开,对窗户有什么防火要求吗?(3)如果不是书房,改成储藏室可以开吗?谢谢
本人是做给排水的,问各位大神几个问题:
现有一住户家书房上开了一个窗户1200*1000(H),窗户距地1600,这个窗户开在了合用前室里。
(1)可行吗?如违规,违反了哪一条?
(2)如果可以开,对窗户有什么防火要求吗?
(3)如果不是书房,改成储藏室可以开吗?
谢谢
2楼
防火规范上明确规定是前室不准开设孔洞的
回复
4楼
wxf20072008 发表于 2015-11-19 20:28 防火规范上明确规定是前室不准开设孔洞的看到了防烟楼梯间上不准开空洞,没看到说前室不允许,能告诉具体条款吗
回复
5楼
hhlcs0002 发表于 2015-11-22 15:36 【门窗设计宝典】上——最经典的门窗设计规范给截个图呗,多谢
回复
6楼
防火规范6.4.3条。
回复
7楼
wxf20072008 发表于 2015-11-19 20:28 防火规范上明确规定是前室不准开设孔洞的看下规范6.4.3条及其条文说明
回复
8楼
防火设计规范的第6.4.3的第五条:除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
回复
9楼
sj18281014439 发表于 2015-11-23 14:22 防火设计规范的第6.4.3的第五条:除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送 …“除住宅建筑的楼梯间前室外”意思不就是住宅建筑的前室可以开了
回复
10楼
看看条文及说明就理解了
回复
11楼
学习了该资料,非常有帮助。谢谢楼主。
回复