三相四线电度表读数请教
zlj5778
zlj5778 Lv.3
2015年11月19日 12:20:17
只看楼主

这个电表读出来应该是180度还是1800度?

这个电表读出来应该是180度还是1800度?
免费打赏
csijs
2015年11月19日 13:37:58
2楼
很明显1*1000+8*100+0*10+7*1=1807
回复
lingxuct
2015年11月19日 13:42:22
3楼
搞电的各种电表要会看,不只是电度表,还有电压表、电流表、功率表、功率因数表等。
回复
老灰兔子
2015年11月19日 22:09:14
4楼
如果没有电流互感器的话,那就是直读表,数字表示1807kWh(度)。

如果有电流互感器,那还要乘上电流互感器的倍率。
回复
qq_1433423826715
2015年11月19日 23:05:37
5楼
这个应该是互感器表,还要乘以相应的互感器倍率
回复
niziqian007
2015年11月20日 08:48:41
6楼
中学教科书早就学习过:电度表盘示数最后一位表示小数点后一位,倒数第二位为个位示数。按此理解:此图示数应为180.7。可是看到示数下面的10、100...的注解就有点晕了。等待中......
回复
qingdaodaqingnian
2015年11月20日 09:49:02
7楼
很明确,抄见电度就是1807KWH.