地暖 两房间室内标高差0.5米,分集水器应怎样布置
thecenter
thecenter Lv.2
2015年11月18日 12:59:23
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 thecenter 于 2015-11-18 13:22 编辑 如图,一户商业,两个房间的室内标高相差0.5米,该怎样布置分集水器,一个房间一个分集水器是否合适,是否浪费?如果共用一个分集水器,势必有一支路的暖管要穿墙,并上翻/下翻后贴墙布置,是否可行

本帖最后由 thecenter 于 2015-11-18 13:22 编辑

如图,一户商业,两个房间的室内标高相差0.5米,该怎样布置分集水器,一个房间一个分集水器是否合适,是否浪费?如果共用一个分集水器,势必有一支路的暖管要穿墙,并上翻/下翻后贴墙布置,是否可行 QQ图片20151118125802.png

QQ图片20151118125802.png

免费打赏
co1447849240299
2015年11月18日 21:47:02
2楼
完全可以:)
回复
co1447731832002
2015年11月26日 09:15:52
3楼
各屋分别放置分水器比较合理
回复
thecenter
2015年11月27日 08:29:26
4楼
时空00 发表于 2015-11-26 09:15 各屋分别放置分水器比较合理为什么呢?
回复
青岛李宗荣
2015年12月08日 20:21:42
5楼
用一套分集水就行,明敷设下返处加以保护就没问题。
回复
thecenter
2015年12月09日 17:30:00
6楼
风往北吹 发表于 2015-12-8 20:21 用一套分集水就行,明敷设下返处加以保护就没问题。下翻处需要考虑排气的问题吗?
回复
青岛李宗荣
2015年12月12日 07:14:45
7楼
排气是在分集水器上的排气阀排气,往下返管道处于地点不会积气的,只不过落差50CM会造成循环阻力加大一点而已。
回复
thecenter
2015年12月14日 14:25:36
8楼
风往北吹 发表于 2015-12-12 07:14 排气是在分集水器上的排气阀排气,往下返管道处于地点不会积气的,只不过落差50CM会造成循环阻力加大一点而 …奥,谢谢啦
回复
雨中漫步2015
2015年12月21日 17:32:26
9楼
不在一个平面也可共用一个分集水器,这样做的话得做特殊处理吧?
回复
青岛李宗荣
2015年12月24日 19:48:25
10楼
穿墙下返尽量斜着往下打孔,尽可能减少低点房间空间占有,如墙体是空心灰砖结构的可以拆除一个空间,让上下返的管道埋在墙内,减少占压空间,还可以保护管道,上下返R要大于8倍管径。