一层的幼儿园教学楼需设喷淋吗
w747634808
w747634808 Lv.4
2015年11月18日 10:02:00
只看楼主

一个农村幼儿园,不报审图。一共五栋单层平房,其中两栋各设3个班,另三栋各设一个班,总共9个班按建规,共9个班已是中型幼儿园,但单栋建筑最多仅3个班;其次,按建规,因面积只400多平米,不用做室内消火栓,仅消防软管卷盘即可请问:单栋建筑还需要做喷淋吗?

一个农村幼儿园,不报审图。
一共五栋单层平房,其中两栋各设3个班,另三栋各设一个班,总共9个班
按建规,共9个班已是中型幼儿园,但单栋建筑最多仅3个班;其次,按建规,因面积只400多平米,不用做室内消火栓,仅消防软管卷盘即可
请问:单栋建筑还需要做喷淋吗?
w747634808
2015年11月18日 10:02:22
2楼
自己先顶一下
回复
wxh_198908
2015年11月18日 13:40:19
3楼
大中型幼儿园要上喷淋。按规范执行
回复
w747634808
2015年11月18日 15:11:02
4楼
每栋教学楼都要做吗?该项目是改建工程,没有地方设水箱,怎么办
回复
版专攻
2015年11月19日 09:54:50
6楼
tjuzkj 发表于 2015-11-18 21:05 按楼,像你这种工程不需要设喷淋《建筑设计防火规范》2014版,说的是幼儿园,没说是单栋建筑,个人理解还是要设自喷的
回复
版专攻
2015年11月19日 09:55:41
7楼
tjuzkj 发表于 2015-11-18 21:05 按楼,像你这种工程不需要设喷淋《建筑设计防火规范》2014版,说的是幼儿园,没说是单栋建筑,个人理解还是要设自喷的
回复
june912
2015年11月20日 09:04:47
9楼
按新的建规执行 应该要设
回复
安穆明weibo
2015年11月20日 09:14:34
10楼
我建议是要做,但是估计考虑到造价。甲方Boss肯定不肯,但是想想对于小朋友,一方面逃生意识、能力差,另一方面不要期望他们能灭火了。所以,为了小朋友们的安全,还是设自喷吧,毕竟他们是祖国的花朵。
回复
beijiu5413
2015年11月20日 10:41:00
11楼
属于小型的, 不用上, 但是就算符合上要求,在农村 的项目 做个消防水池成本有点太高了
回复
co1448068656327
2015年11月21日 09:26:28
12楼
高人挺多的
回复
lichangan1000
2015年11月30日 16:31:59
13楼
与版主商洽:一般来说,消防是以单个独立建筑为主体作为研究对象。既然是多个建筑,自然满足防火间距要求(否则是一个建筑)。消防工程所有设计都有一个假设的前提下。即人数在2.5万以下,同一时间发生一起火灾。所以单体不满足6-9个班,单体属小型幼儿园。否则各单体同时着火与假设矛盾。
规范虽没讲一个建筑还是多个建筑,但应理解成一个建筑内设xx个班。