就是一台压缩机对应2台蒸发式冷凝器的,蒸发冷的风机和水泵需要变频的话,是不是只对一台蒸发式冷凝器的风机和水泵就可以了呢?会不会早成其他影响呢?
就是一台压缩机对应2台蒸发式冷凝器的,蒸发冷的风机和水泵需要变频的话,是不是只对一台蒸发式冷凝器的风机和水泵就可以了呢?会不会早成其他影响呢?
2楼
还有是不是要在蒸发冷进口加止回阀呢?为什么要加?是在总管上面加,还是没台蒸发冷进口都要加呢?
回复
3楼
最好不要这么干,一台变频一台不加控制,两台之间是会有影响的。
回复
4楼
zhr19900320 发表于 2015-11-17 22:10 还有是不是要在蒸发冷进口加止回阀呢?为什么要加?是在总管上面加,还是没台蒸发冷进口都要加呢?蒸发冷进口不需要加止回阀啊,但是并联的两台蒸发冷出液口需要坐下处理,建议参考蒸发冷厂家的安装说明进行安装
回复
6楼
qinchs 发表于 2015-11-18 11:50 蒸发冷进口不需要加止回阀啊,但是并联的两台蒸发冷出液口需要坐下处理,建议参考蒸发冷厂家的安装说明进 …这个我知道啊,要有坡度,要加存油弯吧,但是为什么有的蒸发冷进口要加止回阀呢?是带油分的机组
回复
7楼
斗战圣佛 发表于 2015-11-18 11:14 最好不要这么干,一台变频一台不加控制,两台之间是会有影响的。那个具体会有什么影响呢?变频器还很贵的
回复
8楼
斗战圣佛 发表于 2015-11-18 11:14 最好不要这么干,一台变频一台不加控制,两台之间是会有影响的。因为加上止回阀我就晕了
回复
9楼
tq02vf4 发表于 2015-11-19 00:29 单螺杆机艾默生给出了PLC应用保护控制程序。这是什么意思啊?
回复
10楼
蒸发冷有必要做变频的吗?
回复