比如在顶层,由于屋檐突出,在外架上再外挑这样一跨,是否可行,如图
比如在顶层,由于屋檐突出,在外架上再外挑这样一跨,是否可行,如图
12楼
@木荣古儿 脚手架相关规范有:
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202
《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范》JGJ231
《悬挑式脚手架安全技术规程》DG/TJ08
以上没有不准斜撑的规定。
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162中倒是有你想要的规定:
5.1.7 用扣件式钢管脚手架作支架立柱时,应符合下列规定:
1. 连接扣件和钢管立杆底座应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;
2. 承重的支架柱,其荷载应直接作用于立杆的轴线上,严禁承受偏心荷载,并应按单立杆轴心受压计算;钢管的初始弯曲率不得大于1/1000,其壁厚应按实际检查结果计算;
这其中严禁承受偏心荷载就是说不能斜撑吧?但这是关于内架的规定。
另外有一些图片提供给你:
这样都能通过,我想你那个只悬挑一层也不算什么 了。
可能 ,出上面这两种悬挑规定的专家学艺不精,不会计算吧!
回复
13楼
tyroes 发表于 2015-11-20 13:55 @木荣古儿 脚手架相关规范有:《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128《建筑施工扣件式钢管脚手 …非常感谢,我确实找了上面你给的几个规范都没发现禁止的规定,所以来论坛问,能再问下,下面的两个图是出自哪个规范吗
回复
14楼
liyudasai 发表于 2015-11-20 14:00 非常感谢,我确实找了上面你给的几个规范都没发现禁止的规定,所以来论坛问,能再问下,下面的两个图是出 …那个不是规范,是专家解读规范总结的规定,已通过计算和实践完全可行。规范无明文禁止即可行。比如11G101也不是完全都规定全了,还有13G101-11对11G101系列图集施工常见问题答疑图解,以及12G901辅助说明钢筋排布规则与构造详图 。所以,悬挑采用何种方式,应该提前报方案,只要通过就可以了。
回复