地下室错层的问题
追风筝的胆小鬼
2015年11月17日 12:33:16
只看楼主

小寒哥,你好。我有个问题想请教一下:小区大底盘地下室,多栋塔楼,主楼地下室顶标高为0.000,纯地下室部分地下室顶板标高-1.000.我想请问一下这样的地下室是不是错层,还能不能作为上部结构的嵌固端。补充主楼室外地面标高-0.300.

小寒哥,你好。我有个问题想请教一下: 小区大底盘地下室,多栋塔楼,主楼地下室顶标高为0.000,纯地下室部分地下室顶板标高-1.000.我想请问一下这样的地下室是不是错层,还能不能作为上部结构的嵌固端。补充主楼室外地面标高-0.300.




免费打赏
高处能胜寒
2015年11月18日 00:33:03
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-18 00:35 编辑

如果地下室层和地上一层的剪切刚度比大于2,可以作为上部结构的嵌固端。
这个不算错层,但是要采取加强构造措施,
比如,1米的高差处,如果是柱子的话,要全高加密。剪力墙的水平筋个人觉得也可以加强。
为了传递水平力,是否做双层梁,还是做深梁并加腋,看各个地方审图习惯。
据我所知,四川地区,你的这种情况,就算是地下室顶板嵌固,
还是可以做双层梁,不必做一根深梁,更不必加腋。
另外重庆,就比较严格,必须要做深梁(不能做双层梁)并加腋,才能传递水平力,这是最好的,也是概念清晰的表现。
回复
追风筝的胆小鬼
2015年11月18日 09:08:56
3楼
嗯,谢谢小寒哥的回复
回复
sxxacadx
2015年11月18日 14:31:13
4楼
一楼说的不错,很详细。
回复
w咩咩o
2015年12月25日 10:44:43
5楼
学到了 谢谢
回复
jasonbournee
2016年03月04日 10:37:20
6楼
2楼大神!学习了!!!
回复
ouyangrong123450
2016年03月08日 16:33:39
7楼
关于构造措施的抗震等级的讨论
回复
烂漫依然
2016年03月22日 20:33:20
8楼
好资料,感谢分享。
回复
飞天揽月
2016年03月23日 11:42:45
9楼
高处能胜寒 发表于 2015-11-18 00:33 如果地下室层和地上一层的剪切刚度比大于2,可以作为上部结构的嵌固端。这个不算错层,但是要采取加强构造 …谢谢,受教了:)
回复
a2428331959
2016年03月23日 14:45:54
10楼

好资料,感谢分享。
回复
qq_1459494378063
2016年04月05日 14:26:48
11楼


一直听说这个 想学习一下
回复

相关推荐

APP内打开