火灾自动报警系统的几点疑问
我叫小明
2015年11月16日 09:24:34
只看楼主

火灾报警设计规范中:3.2.1“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且xxxx”.这里面的自动消防设备指的哪些?

火灾报警设计规范中:3.2.1“不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且xxxx”.这里面的自动消防设备指的哪些?
免费打赏
刘星星
2015年11月16日 12:02:05
2楼
比如喷淋泵 排烟风机 消防电梯等。。。。
回复
aaluxiaoqiang
2015年11月16日 13:22:05
3楼

比如喷淋泵 排烟风机 消防电梯等
回复
红苹果
2015年11月16日 15:44:50
4楼
基本上都需要联动。。。
消防泵,喷淋泵,电梯,风机,卷帘门,非消防电源、防排烟系统、消防广播、消防电梯、消火栓系统、应急照明等等
回复
我叫小明
2015年11月17日 10:29:46
5楼
红苹果 发表于 2015-11-16 15:44 基本上都需要联动。。。消防泵,喷淋泵,电梯,风机,卷帘门,非消防电源、防排烟系统、消防广播、消防电梯、消 …按照火灾报警设计规范条文,需要联动自动消防设备的保护对象需要设置集中报警。结合你的说法,设了消火栓就必须设置集中报警。这样的话基本找不到只设区域报警,不设集中报警的情况了
回复
红苹果
2015年11月17日 15:44:47
6楼
我叫小明 发表于 2015-11-17 10:29 按照火灾报警设计规范条文,需要联动自动消防设备的保护对象需要设置集中报警。结合你的说法,设了消火栓 …需要不需要设置集中报警50116中有规定,需要不需要设置火灾自动报警系统,50016中有规定。没说设置了消火栓就必须要设置集中报警。集中报警的规范原文是:“ 不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统, 1二应设置一个消防控制室。”有几个条件:1、不仅需要报警,同时还需要联动自动消防设备。2、且只设置了一台具有集中控制功能的火灾自动报警控制器和消防联动控制器的保护对象。
回复
我叫小明
2015年11月23日 11:47:22
7楼
红苹果 发表于 2015-11-17 15:44 需要不需要设置集中报警50116中有规定,需要不需要设置火灾自动报警系统,50016中有规定。没说设置了消 …你说的很对。。可是第一点,“不仅需要报警,xxx”这句话确实不好理解
回复
laohuang168
2015年11月25日 11:48:43
8楼
我叫小明 发表于 2015-11-23 11:47 你说的很对。。可是第一点,“不仅需要报警,xxx”这句话确实不好理解版主所说的两个条件是“与”的关系,不是“或”的关系。“与”后才能成为充要条件。这样还有什么不好理解的?
回复

相关推荐

APP内打开