[内部转帖]为什么家庭总进线需要使用2P断路器
qq_1447396201295
2015年11月15日 21:16:36
来自于断路器
只看楼主

通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P我所知道的1P空开可以预防火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。

通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P

我所知道的 1P空开可以预防 火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。

但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。

因此,我们需要引入 1P+N的断路器,在 断开火线的同时,能够断开零线,确保安全操作。

那么除了电路过载和需要断电进行电路作业外,家庭常见的电路异常情况还有漏电。漏电是指火线和零线经过的电流不相等。比如手触碰火线,那么火线的电流直接经过人体直接流向了地面,没有电流经过零线。再比如电器发生漏电,外壳带电了,但是因为外壳是接地线的,一部分电流就没有经过零线而是经过了地线,此时零线和火线的电流也不相等。

为了 防止漏电引发事故,所以引入了 漏电保护模块,也就是漏保。

综上,似乎1P+N和1P+N的漏保似乎已经可以确保各种情况下家庭电路的安全了,那么为什么我们的总闸还是需要2P断路器呢?出现怎样的故障情况会用到 2P零线过载的保护功能?


土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-9193230-1-1.html

qq_1447396201295
2015年11月15日 21:20:13
2楼
之前有lsc19590714同学回复:
使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)。防止外引电源中N线意外带电窜入户内,造成伤害。

我仍然有疑问
首先断路器比如40A,那么是否N线的电流也得超过40A才能跳闸?什么情况会发生外引电源N线意外带电呢?那如果外部有电流的话,火线的电流不应该也会增大么,那么1P+N不也能起到保护作用吗?我想了两种情况,大家看看是否可能造成零线触发跳闸而非火线,是否应该有其他情况:
1.外引电源接线错误,导致零线电压更高,且发生漏电,火线未感知
2.零线遭到雷击

因为指家庭入户的总闸情况,所有电流不论火线零线必须经过断路器,所以应该不存在 零线共用导致火线未过载而零线过载的情况。大家有没有其他实际一点的例子说明零线过载的情况?
回复
co1428980573363
2015年11月26日 14:56:25
3楼
为啥用到2P空开,主要是担心外引电源中N线以外带电闯入,造成零线带电,还有就是就是维修过程中外引电源接线错误,导致零线电压过高,且发生漏电,再则,零线遭到雷击。
所以家庭用电总空开一定要用2P的
回复
qq_1403513800473
2015年12月17日 09:29:00
4楼
1P+N和2P的区别在哪里
回复
lizw203
2015年12月17日 11:38:54
5楼
攻城师114909 发表于 2015-12-17 09:29 1P+N和2P的区别在哪里1P+N的N极没有短路分断、过载保护能力,只是一个隔离开关。2P的是L、N都有短路分断、过载保护。
回复
wjql3002
2016年01月11日 19:35:58
6楼
谢谢
回复
co1428980573363
2016年01月12日 14:29:12
7楼
2P空开,主要是担心外引电源中N线以外带电闯入,造成零线带电,还有就是就是维修过程中外引电源接线错误,导致零线电压过高,且发生漏电,再则,零线遭到雷击。
所以家庭用电总空开一定要用2P的,使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)。防止外引电源中N线意外带电窜入户内,1P+N的N极没有短路分断、过载保护能力,只是一个隔离开关。2P的是L、N都有短路分断、过载保护。
回复

相关推荐

APP内打开