满堂脚手架自由端如何定义
crazyxiaokiss
2015年11月15日 19:27:06
来自于建筑施工
只看楼主

请教满堂架自由端是同一根立杆最上面一道水平杆开始计算,是到楼板底的距离还是到U拖顶部(主龙骨底部)的距离

请教满堂架自由端是同一根立杆最上面一道水平杆开始计算,是到楼板底的距离还是到U拖顶部(主龙骨底部)的距离
免费打赏
tiantangyouzui
2015年11月16日 07:42:35
2楼
看一下130的规范好像是第39页吧
回复
欲霸不能
2015年11月16日 10:08:17
3楼
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.9.1条
满堂支撑架自由端长度:立杆伸出顶层水平杆中心线至中心点的距离不应超过0.5m。
回复
木荣古儿
2015年11月16日 15:38:53
4楼

你好!我是施工分区的管理员。为了统一管理大家提出的问题,我们推出了问答版块( http://bbs.co188.com/wenda/sg/),首页和施工分区都有入口,希望大家配合,有问题统一发到问答板块去。对于积极配合的朋友,给予5个土木币的奖励(记住:提问时要@木荣古儿,要不然我看不到)。

详情请参照——【公告】专家答疑入口(统一到这里提问,望大家配合)提问有奖! http://bbs.co188.com/thread-9192965-1-1.html



我是天籁村——“大面积钢筋混凝土地面施工、地基处理和基坑支护以及大跨度钢结构“等方面问题答疑。 http://bbs.co188.com/wenda/question48(戳我提问)


想要获取更多资料,请扫下方的二维码,易筑施工 期待您的关注!
回复
yan0218
2015年11月16日 22:42:44
5楼
JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.9.1条
满堂支撑架自由端长度:立杆伸出顶层水平杆中心线至中心点的距离不应超过0.5m。
回复
crazyxiaokiss
2015年11月19日 03:09:23
6楼
这个中心点怎么理解
回复
crazyxiaokiss
2015年11月19日 03:10:43
7楼
中心点怎么理解?最上端是油拖顶着两层龙骨,这段尺寸的中心吗?