求助:关于影剧院的消防问题
majia
majia Lv.2
2004年12月12日 11:24:00
只看楼主

求助相关的图纸及设计说明。1: 舞台口也要做水幕,但不知怎样安装避免与舞台设备打架2:观众厅有 9米多,去吊顶高度,不足8米,是否要用大水滴喷头?

求助相关的图纸及设计说明。

1: 舞台口也要做水幕,但不知怎样安装避免与舞台设备打架

2:观众厅有 9米多,去吊顶高度,不足8米,是否要用大水滴喷头?
免费打赏
2004tangjiexiang
2004年12月12日 13:14:13
2楼
我认为:
1.舞台口的水幕一般都可以装下去的
2.观众厅是不是应该用快速相应喷头,因为观众厅的通风设置为上面进风,下面出风,热气流不会在吊顶呆得久。但是有一点是有些观众厅的装修要求较高,让不让在吊顶设蛛网般的管网与喷头,若是不能那就考虑水炮吧
回复
wlg008
2004年12月12日 19:24:56
3楼
楼上的说的好,谢谢了,有机会还要多请教!!
回复
2004tangjiexiang
2004年12月13日 12:47:42
4楼
2.点打错了,剧院的通风常设置为“下面进风上面出风”
回复
majia
2004年12月14日 19:10:29
5楼
多谢了
再问两个问题
1: 如果空间高度大于12 或者达到了 16米 还用做水幕和雨淋吗?
2: 舞台口能否只设特殊的耐火达3小时以上的防火卷帘 而不设水幕?
回复
天亮1973
2004年12月16日 16:54:52
6楼
现行规范净高超过8m自喷采用雨淋;舞台口通常设水幕,防火卷帘不清楚
回复
majia
2004年12月16日 17:16:15
7楼
雨淋
没限高吗?多高都可以?
回复
2004tangjiexiang
2004年12月16日 21:53:47
8楼
1.水幕还是要做的。雨淋可以做,多高好像没规定因为雨淋的启动一般是用红外探测来实现的,不过雨淋的水量是很大的。除雨淋外现在还有一种选择-大空间主动灭火系统,广东有它的规范,其产品主要为南海天雨智能灭火装置有限公司的大空间喷头,探测器和配套的设备!这种系统水量比雨淋少!
2.耐火3小时的防火卷帘放在舞台口用来做防火分隔,你的舞台口应超过15米吧,那你的卷帘要多大要多重阿,建筑能配合吗?还有厂家能否生产?
回复
majia
2005年05月31日 11:18:55
9楼
这是个改造工程,仅300个座位,是个排练厅,不对外演出,舞台口超过15米.
按照规范
超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;

所以在舞台位置水幕\雨淋\自喷都没做,仅在观众厅设了喷淋.

如果连自喷都不需要的是否就可不做水幕\雨淋了?
回复
tgyd
2005年05月31日 15:19:37
10楼
按照剧场规范:甲等及乙等的大型\特大型剧场的舞台口设置防火幕,只有设置防火幕时候才能谈冷却水幕.
超过1500个座位观众厅设置喷淋.葡萄架下设雨淋.
所以这个工程不用做.
回复
majia
2005年08月20日 19:27:44
11楼
谢谢tgyd
回复

相关推荐

APP内打开