请教大神采暖管径问题
玲珑1625
玲珑1625 Lv.2
2015年11月13日 17:30:07
来自于采暖供热
只看楼主

请教大神们,D=18.8根号下Q/V,这个公式是怎么得来的,如果此公式不对的话那请教一下散热器供暖主管道管径如何选择

请教大神们,D=18.8根号下Q/V,这个公式是怎么得来的,如果此公式不对的话那请教一下散热器供暖主管道管径如何选择
免费打赏
lsy207207
2015年11月14日 09:02:26
2楼
网上的朋友你好:建议你下载鸿业的水利计算器,便于你日常的工作。
回复
waj6262
2015年11月14日 11:41:17
3楼
楼主所提到的公式是正确的,公式中的Q表示介质的体积流量,单位m3/h;V表示介质的流速,单位为m/s。公式中的系数18.8,是通过单位换算而来,自己也可推导出来。
回复
玲珑1625
2015年11月16日 10:03:20
4楼
waj6262 发表于 2015-11-14 11:41 楼主所提到的公式是正确的,公式中的Q表示介质的体积流量,单位m3/h;V表示介质的流速,单位为m/s。公式中的 …怎么推倒呢,是哪个公式推倒出来的呢,我用Q=cm温差,但是推倒不出来
回复
玲珑1625
2015年11月16日 10:04:02
5楼
lsy207207 发表于 2015-11-14 09:02 网上的朋友你好:建议你下载鸿业的水利计算器,便于你日常的工作。能给个下载地址吗?
回复
玲珑1625
2015年11月17日 11:34:41
7楼
waj6262 发表于 2015-11-17 08:32 根据体积流量Q(单位m3/小时)等于流速(单位为m/s)乘以圆的面积(单位m2)。圆的面积(m2)=(π·D·D)/4 …谢谢。太感谢了
回复
玲珑1625
2015年11月17日 17:28:21
8楼
玲珑1625 发表于 2015-11-16 10:03 怎么推倒呢,是哪个公式推倒出来的呢,我用Q=cm温差,但是推倒不出来还有个问题,按照这个公式推导的话,温差为25度的管道就能带大概32KW,这样对吗?(流速1m/s)G=0.86Q/温差G=(3.14*0.02*0.02*1)/4 =0.000314m3/s=0.000314*3600=1.1304m3/hQ=G*温差/0.86=(1.1304*25)/0.86=32.86KW您看这过程哪里有问题吗?
回复
玲珑1625
2015年11月17日 17:28:54
9楼
waj6262 发表于 2015-11-17 08:32 根据体积流量Q(单位m3/小时)等于流速(单位为m/s)乘以圆的面积(单位m2)。圆的面积(m2)=(π·D·D)/4 …还有个问题,按照这个公式推导的话,温差为25度的管道就能带大概32KW,这样对吗?(流速1m/s)G=0.86Q/温差G=(3.14*0.02*0.02*1)/4 =0.000314m3/s=0.000314*3600=1.1304m3/hQ=G*温差/0.86=(1.1304*25)/0.86=32.86KW您看这过程哪里有问题吗?
回复
waj6262
2015年11月18日 08:38:34
10楼
结果没有问题,严格讲为,对于热水热媒当温差为25度,管内流速为1m/s时,内径为20mm的钢管输送的的热量是32.86KW。所列公式的单位你没有完全清楚(国际单位和工程单位)。
热量Q(KW)=热水质量流量G(kg/s)×温差(℃)×比热4.1868(kj/(℃·kg))。
热水质量流量(kg/s)=断面积(m2)×流速(m/s)×热水比重(kg/m3).热水比重约1000(kg/m3).
回复
玲珑1625
2015年11月18日 17:05:24
11楼
waj6262 发表于 2015-11-18 08:38 结果没有问题,严格讲为,对于热水热媒当温差为25度,管内流速为1m/s时,内径为20mm的钢管输送的的热量是32 …相当于就是Q=比热容*G(流量)*温差其中G=密度*截面积*流速对吧
回复
co1447849240299
2015年11月18日 20:36:36
12楼
受教学习了 好好学习 再学习 :kiss:
回复