(1)施工需要准备多少套模板是怎么考虑计算的?(2)模板的周转次数怎么定的?
(1)施工需要准备多少套模板是怎么考虑计算的?
(2)模板的周转次数怎么定的?
2楼
1、墙柱的2套差不多就够了,梁板的要3套,根据进度确定的,第三套浇筑完砼,第一套需要拆下来,否则不窝工了嘛。
2、周转次数根据经验定的,问木工就知道了。实在用坏了就得换呗。
回复
3楼
wangjiyiok 发表于 2015-11-13 17:39 1、墙柱的2套差不多就够了,梁板的要3套,根据进度确定的,第三套浇筑完砼,第一套需要拆下来,否则不窝工了 …请教,为什么墙柱和梁板的模板套数不同?梁板柱不是属于同一流水段的吗?
回复
4楼
这个问题提的号 不能沉了
回复
5楼
wangjiyiok 发表于 2015-11-13 17:39 1、墙柱的2套差不多就够了,梁板的要3套,根据进度确定的,第三套浇筑完砼,第一套需要拆下来,否则不窝工了 …如果第一层7天强度达到,那么就是开始进行第二层的支模,同时拆除第一层的模板,以备用于第三层的支模,这样不是只需要2套就可以了吗?
回复
6楼
dengken205 发表于 2015-11-14 01:07 请教,为什么墙柱和梁板的模板套数不同?梁板柱不是属于同一流水段的吗?墙柱、梁板的拆模条件不同,墙柱模板属于侧模,拆除时不会有严格的强度要求,隔一天拆也没人管,只要别扒皮。梁板有75%的要求。等强度需要时间,至少不得6/7天,这段时间是不能动模板的
回复
7楼
dengken205 发表于 2015-11-14 08:58 如果第一层7天强度达到,那么就是开始进行第二层的支模,同时拆除第一层的模板,以备用于第三层的支模,这 …第一层完成7天后强度达到,应该开始第三层的支模了,按这个时间算看似完美,实际已经晚了,下边拆的速度是跟不上上边搭的速度的(塔吊也忙不开,这个时候需要往楼层吊墙柱钢筋,还要吊模板,要打架的),上边搭的慢了钢筋工没活干了。况且7天一层算慢的了,6天、5天一层的时候居多,就更来不及了,所以一般要三套。
回复
8楼
wangjiyiok 发表于 2015-11-14 09:40 第一层完成7天后强度达到,应该开始第三层的支模了,按这个时间算看似完美,实际已经晚了,下边拆的速度是 …多谢了。涨知识了
回复
9楼
wangjiyiok 发表于 2015-11-14 09:40 第一层完成7天后强度达到,应该开始第三层的支模了,按这个时间算看似完美,实际已经晚了,下边拆的速度是 …第一层强度达到应该是开始第二层的支模吧?是不是说错了?
回复
10楼
第二层打完混凝土厚准备支第三层模板之前送第一层的拆模试块,一般能赶的上时间
回复
11楼
回复