为什么家庭总进线需要使用2P断路器
qq_1447396201295
2015年11月13日 15:21:41
只看楼主

通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P我所知道的1P空开可以预防火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。

通过网络和土木在线,学习了一些家庭电路知识,了解到家庭总进线总是需要2P断路器(空开/漏保)。因为我是业余的,所以用词不当请多多包涵:P

我所知道的 1P空开可以预防 火线的电流过载。比如家庭电路完全正常的情况下,家用电器发生内部短路或者一个回路上电器总功率过大时会跳闸。

但1P的断路器没有能力断开零线,那么当出现下面的情况时,它就不能起到完全断电的效果。比如上级电路的零线相对地面的电压差不为零时,触碰零线仍然会有电流经过身体,当电压差大时,会发生触电事故。

因此,我们需要引入 1P+N的断路器,在 断开火线的同时,能够断开零线,确保安全操作。

那么除了电路过载和需要断电进行电路作业外,家庭常见的电路异常情况还有漏电。漏电是指火线和零线经过的电流不相等。比如手触碰火线,那么火线的电流直接经过人体直接流向了地面,没有电流经过零线。再比如电器发生漏电,外壳带电了,但是因为外壳是接地线的,一部分电流就没有经过零线而是经过了地线,此时零线和火线的电流也不相等。

为了 防止漏电引发事故,所以引入了 漏电保护模块,也就是漏保。

综上,似乎1P+N和1P+N的漏保似乎已经可以确保各种情况下家庭电路的安全了,那么为什么我们的总闸还是需要2P断路器呢?出现怎样的故障情况会用到 2P零线过载的保护功能?
免费打赏
古木叶
2015年11月13日 16:01:13
2楼
我认为:总进线采用2P的断路器可防止由外部引入的过电流的危害。
回复
lsc19590714
2015年11月13日 16:24:04
3楼
使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)。防止外引电源中N线意外带电窜入户内,造成伤害。
回复
巴亚
2015年11月13日 16:59:04
4楼
同意楼上说法
回复
qq_1447396201295
2015年11月13日 17:17:59
5楼
古木叶 发表于 2015-11-13 16:01 我认为:总进线采用2P的断路器可防止由外部引入的过电流的危害。那如果外部有电流的话,火线的电流不应该也会增大么,那么1P+N不也能起到保护作用吗?
回复
qq_1447396201295
2015年11月13日 17:33:24
6楼
lsc19590714 发表于 2015-11-13 16:24 使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)。防止外引电源中N线意外带电窜入户内,造成伤害。首先断路器比如40A,那么是否N线的电流也得超过40A才能跳闸?什么情况会发生外引电源N线意外带电呢?我想了两种情况,大家看看是否可能造成零线触发跳闸而非火线,是否应该有其他情况:1.外引电源接线错误,导致零线电压更高,且发生漏电,火线未感知2.零线遭到雷击因为指家庭入户的总闸情况,所有电流不论火线零线必须经过断路器,所以应该不存在零线共用导致火线未过载而零线过载的情况。
回复
qq_1447396201295
2015年11月13日 22:55:35
7楼
有没有实际一点的例子说明零线过载的情况?
回复
liyongjing12
2015年11月14日 14:02:27
8楼
使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)
回复
qq_1447396201295
2015年11月15日 00:56:10
9楼
liyongjing12 发表于 2015-11-14 14:02 使用2P微型断路器可以同时分断相线和N线(火、零线)1P+N也可以
回复
mchg
2015年11月15日 11:43:42
10楼
围观学习
回复
lsc19590714
2015年11月17日 16:42:21
11楼
N线带电,我认为有以下情况下可能产生:一是外引电源线接错L、N线与户内相序错位。二是N线导体断开(断路)。三是相与N线意外搭接,造成短路现象。首先认定单相负荷电流,相线与N线相同的。40A开关何时跳闸取决于电流的大小。
回复

相关推荐