空调系统设自动软化水系统就一定要设置软水箱么?
dinghaibin
dinghaibin Lv.4
2015年11月12日 20:28:10
来自于中央空调
只看楼主

空调系统设自动软化水系统就一定要设置软水箱么?就不能利用自来水的压力直接给系统补水,同时设置高位水箱么?

空调系统设自动软化水系统就一定要设置软水箱么?就不能利用自来水的压力直接给系统补水,同时设置高位水箱么?
免费打赏
wyf462311
2015年11月16日 18:22:11
2楼
不能吧.软化水都需要有再生时间,再生时是不出水的,有的机型在软化水出水管上面还装有电磁阀,再生时是关闭的,此时就不能补水,再者,再生时出水管带压机头能不能正常工作我回头看一下资料再告你.